Solenaja



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
APC UPS Daemon (Apcupsd)


Apcupsd может быть использован для управления и контроля большинства UPS фирмы APC на компьютерах с системами Unix и Windows. Apcupsd работает с большинством моделей как Smart-UPS, так и простых моделей, таких как Back-UPS и BackUPS-Office.  
В случае пропадания электричества, Apcupsd будет информировать пользователей о сбое питания и что может произойти отключение. Если питание в электросети не будет восстановлено, работа системы будет завершена, когда: аккумуляторная батарея будет исчерпана; окончится таймаут задержки времени (секунды) отключения UPS или по истечении времени, основанном на внутренних расчетах UPS, определенных нормами потребляемой мощности. Apcupsd лицензирован по GPL2 (бесплатный).

Последняя версия - 3.14.10 (13 сентября 2011)



Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 15:06 11-06-2008 | Исправлено: Solenaja, 00:08 29-03-2012
KDSKDS



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PAV2
Включение компа от возобновления подачи питания настраивается из БИОСа. В различных вариантах, например пробуждение по сети или реакция на появления питания - выкл, вкл, как было до включения
 
что бы тушил - чуть повыше почитай, или виндовый шатдаун используешь или родной для демона. В твоём случае - по ИБП на каждый сервак, можно и штатный виндовый сервис использовать для этого

Всего записей: 47 | Зарегистр. 18-01-2005 | Отправлено: 13:41 07-12-2009 | Исправлено: KDSKDS, 13:43 07-12-2009
DeeMass



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Release 3.14.8 brings a number of new features including...
 
    * Usability and appearance improvements for the Windows tray applet, apctray
    * Mac OS X version of the tray applet (apcagent)
    * New SNMP driver that no longer requires net-snmp shared libraries.
    * apctest tool supports runtime calibration and self-test interval control for USB models.

Всего записей: 42 | Зарегистр. 24-09-2002 | Отправлено: 02:33 15-03-2010
ICY_fire



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Господа, а кто то настраивал на серии Smart 1000 через кабель 940-1524 (940-0024)? Поделитесь конфигурационным файлом, пожалуйста. Никак не могу настроить конф-файл, служба не стартует в итоге.

Всего записей: 602 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 15:17 15-04-2010
q111111

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
с подключением UPS через локальную сеть не работает?

Всего записей: 1657 | Зарегистр. 05-03-2008 | Отправлено: 13:13 17-05-2010
ICY_fire



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
с подключением UPS через локальную сеть не работает?
прошу прощения, если вопрос мне, то я его недопонял немного... У меня не получается настроить конф-файл именно на сервере, т.е. компе к которому подключен ИБП.

Всего записей: 602 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 11:55 20-05-2010 | Исправлено: ICY_fire, 14:55 20-05-2010
q111111

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ICY_fire
к сожалению, что я не могу помочь, этот вопрос не к тебе. это у меня вопрос: "может ли apcupsd работать с бесперебойником подключенным через локальную сеть, а не через com или usb?"

Всего записей: 1657 | Зарегистр. 05-03-2008 | Отправлено: 12:09 27-05-2010
c0pycat22

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Пытаюсь настроить win2008x64 и APC3000
соединено по USB  , драйвера вроде установились, но служба apcupsd запустить не может

Всего записей: 160 | Зарегистр. 09-04-2006 | Отправлено: 14:06 29-06-2010
BigBear

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Привет, помогите пожалуйста ламеру, то есть мне, поставил XenServer со всем что надо разобрался, только вот упс подключить не могу по usb.Проштудировал маны от apcupsd, и все доспупное по ксену  
Что делаю:  
1. инсталю: rpm -i apcupsd-3.14.7-1.el5.i386.rpm  
2.добавляю  
Edit the file /etc/udev/rules.d/50-udev.rules, and add the following:  
KERNEL="hiddev*", NAME="usb/hiddev%n"  
3. cat /proc/bus/usb/devices  
упса в списке нет  
4. ls -l /sys/bus/usb/drivers/  
total 0  
drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 5 01:16 hub  
drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 5 01:16 usb  
drwxr-xr-x 2 root root 0 Aug 5 01:16 usbfs  
нет тут hiddev  
5. делаю /etc/apcupsd/make-hiddev  
и все равно девайса нет  
Помогите кто знает решение!  
Тестирую на тестовой машине- можно делать все что угодно  
А в работе 2 сервера c Xen

Всего записей: 276 | Зарегистр. 16-12-2001 | Отправлено: 15:38 05-08-2010
ICY_fire



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
BigBear, видимо, "ламеров" достаточно высокой экспы в данном вопросе здесь не так уж и много
В очередной раз наткнулся на глюк: есть ПК, поставил на него сабж, ИБП не подключен и конфиг в общем то дефолтный. И по каким то причинам Windows при загрузке (когда стартуют службы) уходит циклически в ребут.  
После отключения службы сабжа все стало нормально. В событиях системы чисто, куда копать даже и не знаю.

Всего записей: 602 | Зарегистр. 03-02-2006 | Отправлено: 12:16 06-09-2010 | Исправлено: ICY_fire, 13:03 07-09-2010
unreal666



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
удалено

Всего записей: 6637 | Зарегистр. 14-02-2005 | Отправлено: 21:29 28-12-2010 | Исправлено: unreal666, 21:36 28-12-2010
farhad333

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
спс

Всего записей: 3 | Зарегистр. 08-12-2010 | Отправлено: 10:13 26-01-2011
ilkos



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как настроить apcupsd чтобы после отключения сервера отключался сам бесперебойник, а после включения электроснабжения бесперебойник сам включался? В биосе сервера я выставил включение при появлении питания.
 
P.S. Windows server 2008 R2 sp1 + apcupsd 3.14.10 + APC Smart UPS 1500

Всего записей: 10 | Зарегистр. 28-11-2007 | Отправлено: 18:02 31-10-2011 | Исправлено: ilkos, 06:21 01-11-2011
me2k

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
А можно как-то мониторить два упса(один настроил всё ОК) по снмп ?

Всего записей: 153 | Зарегистр. 01-10-2007 | Отправлено: 13:38 06-12-2011
AndreyPA

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ilkos
Для усыпления UPS должен быть соединен ТОЛЬКО по COM. В свое время я долго маялся с USB.  Проблема в том что многие кто использует APCUPSВ особенно над этим не задумываются - у них отключение системы происходит при достижении ПОЛНОЙ РАЗРЯДКИ батареи. А так как APC при достижении Low battery автоматически засыпает то и выглядит все нормально. Я при настройке .conf стараюсь задать в % значение при котором происходит SHUTODWN системы и тут обнаружил что после отключения системы УПС НЕ ЗАСЫПАЛ - ПРОДОЛЖАЛ РАБОТАТЬ от батареи.  
1. Выяснил что есть модели УПС у которых жестко прошит (даже если и передать в EEPROM другое значение) TIMEOUT на засыпание. пример SUM1500RMXLI2U. (какое значение я не ставил он засыпает через 3 минуты после команды KILLPOWER - Это подтвердили а самом APC)  
2. Чтобы УПС отработал команду KILLPOWER в APCUPSD он должен быть подключен через COM (на сервак пришлось купить PCI карту с COM портом).
 
чтобы на Windows при SHUTDOWN  системы усыпить УПС найдите в файле apccontrol.bat закомментированные строки после события doShutdown и разкомментируйте  строки где есть KILLPOWER. Эта команда заставляет УПС заснуть через указанный промежуток времени.
Время задается в EEPROM в "shutdown delay". Можно через APCTEST. Этого времени должно хватать для ПОЛНОГО ОСТАНОВА СИСТЕМЫ в плоть до отключения питания.
ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНЫЙ момент связанный с этим - даже если вы зададите достаточно большой промежуток времени (~ 5мин) и в течении этого времени до момента "засыпания УПС" появится Э/Э - УПС ВСЕ РАВНО ЗАСНЕТ через указанное время.  
 

Всего записей: 192 | Зарегистр. 19-11-2001 | Отправлено: 07:46 26-12-2011 | Исправлено: AndreyPA, 08:01 26-12-2011
TrueAlex

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Кто смог заставить работать под win2008 R2 x64? Драйвер поставил, но он не запускается, т.к. нет цифровой подписи

Всего записей: 31 | Зарегистр. 09-03-2007 | Отправлено: 12:08 29-01-2012
Dimsoft

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
подскажите как настроить режим multiple UPSes
 
дано два сервера HP с двумя БП каждый, они подключены к двум разным UPS APC SUA1000I по COM  
 
как настроить под windows APCUPSD так чтобы он гасил сервер только если оба UPS перешли на батареи
 
первый UPS контролировать по COM второй по сети через UPSMODE
 
мануал читал, пока не понятно, может кто решал такую задачу ?
 
в мануале написано что под windows не работает что делать ?

Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 21:02 19-06-2012 | Исправлено: Dimsoft, 21:11 19-06-2012
Alieno

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Не знаю насколько актуально, на всякий случай оставлю здесь.
Для настройки режим multiple UPS надо:
1. Создать копию файла apcupsd.exe
2. Переименовать его в apcups1.exe
3. Любым редактором (я использовал FAR) заменить в файле apcups1.exe найденные apcupsd(.exe, .conf, .pid) на apcups1.
4. Создать отдельный конфиг-файл  apcups1.conf для apcups1. Выбрать в нем другой ip-порт (NISPORT) для наблюдения.
5. Запустить apcups1.exe /install, чтобы создать отдельную службу.
6. Запустить apctray и указать ему ip-порт для apcups1.
Думаю так можно создавать любое число установок.

Всего записей: 13 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 08:28 21-06-2013 | Исправлено: Alieno, 13:59 24-07-2013
Dimsoft

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Alieno

Цитата:
Запустить apctray и указать ему ip-порт для apcups1

Вот тут не понятно.

Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 23:13 13-07-2013
Alieno

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Dimsoft
 

Цитата:
Цитата:
Запустить apctray и указать ему ip-порт для apcups1
 
Вот тут не понятно.

 
Правой кнопкой кликнуть на значке apctray и выбрать пункт "Сonfigure...", в поле "Ports" указать порт из acpups1.conf (NISPORT)

Всего записей: 13 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 13:59 24-07-2013
Dimsoft

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
на значке apctray и выбрать пункт "Сonfigure..."

Alieno
У меня apctray "видит" оба ИБП, но как настроить выключение только после перехода обоих ИБП на батарею. При переходн только одного - запускать CMD (с отправкой SMS)

Всего записей: 2752 | Зарегистр. 17-11-2003 | Отправлено: 16:30 25-07-2013