komandor
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору presto111, считаем вместе: Для первого потребителя Цитата: при батареях 10А*ч понадобится всего 2 батареи. При условии, конечно, что нагрузка подключается прямо на клеммы батарей. В противном случае придется а) учесть КПД преобразователей; б) взять еще одну батарею Со второй группой Цитата: 2 мощных компа с 20 м ониторами (примерно по 500ват) | и проще, и сложнее. Можно понять, что с каждым компом идет по 10 плазменных панелей. Или по одному обычному. Принимаем второй вариант, до уточнения. Сначала считаем мощность, отбираемую от батарей: 2*500/КПДups*КПДбп=1800 Вт. Ток I=1800/12=150А. Нам надо час продержаться, так? Значит, требуемая емкость 150А*ч. Мы какие батареи выбрали? Правильно, 10А*ч. Получаем 15 шт. впритык. При выборе другого номинала емкости все перерасчитывается. Понятно, расчет прикидочный, но дает представление, что искать. UPS суммарной емкостью ниже 150+20=170А*ч можно отмести сразу. И в качестве P.S. Те производители, с которыми приходилось работать, заявляют 2 года работы в буферном режиме и 200-300 циклов в цикловом режиме. Для нас это значит: если явного брака не будет, к концу срока службы батареи (в любом из режимов, а также в совокупности) ее емкость будет максимум 70% от первоначальной, т.е. 1ч*0,7~42мин. Запас на старение батарей закладывать будем или это разовая акция? |