Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

FastCat



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов   new
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 964 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 18:07 14-04-2002 | Исправлено: Solenaja, 01:03 18-09-2012
dancesaf13



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Пояснять?

Хотелось бы!

Всего записей: 55 | Зарегистр. 10-08-2008 | Отправлено: 23:32 05-08-2012
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
dancesaf13
Да пожалуйста. На прошлой странице я предлагал
Цитата:
вытряхивайте из них аккумуляторы и считайте энергоемкость тупым простым перемножением (количество аккумуляторов)*(емкость одного в А*ч)*(напряжение* ). У кого больше - тот и Ваш**.
Вы не прислушались к совету, а зря. Ну а теперь скажите: за счет чего в UPS одного класса набегает разница в весе 16 кг? Частично - из-за металлического корпуса. Остальное - батареи (одна батарея 3 кг весит). В Ippon Smart Winner 3000 их 8шт. (8*250=2000Вт). Это уже 24 кг живого веса, поэтому рядом с ним UPSы легче 30 кг рассматривать смысла не имеет - их ватты "китайские".

Всего записей: 10958 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 06:16 06-08-2012
pauliv



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте.
 
Есть IBM x346, подключил к нему APC SUA1500RMI2U, UPS не стартует, загорается зеленая лампочка включени на пару сек. и гаснет. ничего не пищит... Что это могло бы значить. На домашнем компе все работает.

Всего записей: 182 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 23:11 08-08-2012
euheny



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
pauliv
 
а бп там вобще рабочий ?
поидее он такой же как и в остальных компах

Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 00:09 09-08-2012 | Исправлено: euheny, 00:41 09-08-2012
pauliv



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
euheny
 
Да, рабочий. без UPS сервер включается и работает, как на одном БП так и на обоих. нагрузка на БП при выключенном сервере 28В, так что перегрузки там точно никакой нет.

Всего записей: 182 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 09:05 09-08-2012 | Исправлено: pauliv, 09:42 09-08-2012
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
pauliv

Цитата:
APC SUA1500RMI2U, UPS не стартует, загорается зеленая лампочка включени на пару сек. и гаснет. ничего не пищит...

Давайте подробнее - какая индикация на UPSe? Вы его тестировали? По заявленным характеристикам он должен работать с нагрузкой до 980Вт. Пробовали?
Цитата:
нагрузка на БП при выключенном сервере 28В
двадцать восемь вольт чего?

Всего записей: 10958 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 10:04 09-08-2012
pauliv



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor
 
Если включать UPS без нагрузки, все ок, он включается тестирует батареи и прерходит в режим питания от сети. При этом горит зеленая кнопка включения и индикация батарей. Батареи новые http://www.emu.com.pl/en_,product_ten.php?produkt=102&m_id=95_75_111
 

Цитата:
По заявленным характеристикам он должен работать с нагрузкой до 980Вт.

Пробовал подключать фен. работает. Вообще UPS куплен в Австрии, где тестировался какой то VFF research конторой. Есть красивая бумага
 
Суть в том, что UPS не стартует, когда сервер вырублен, подсоединены только провода. при этом БП сервера потребляет 28W. простите, опечатался насчет Вольт.
Когда при этом включаю UPS, загорается зеленая лампочка ВКЛ и индикация зарядки батарей, но только на 2 сек. и вырубается.
 
На ИБП сзади есть кнопка защиты от перегрузок, как я понял из мануала. она торчит на каких 6 мм. так и должно быт? В мануале как то непонятно.  
 
Дополнение- ИБП включался с неоригинальным SERIAl кабелем. это же не может быть проблемой?

Всего записей: 182 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 10:13 09-08-2012 | Исправлено: pauliv, 10:16 09-08-2012
pauliv



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Проблема решена удалением неоригинального RS232 кабеля!

Всего записей: 182 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 21:41 09-08-2012
euheny



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
так ты что сразу оба кабеля подключал ?
 
так никто не делает

Всего записей: 4023 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 01:36 10-08-2012
pauliv



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
euheny
Какие оба? Только RS232, но он был не оригинальный APC.

Всего записей: 182 | Зарегистр. 05-01-2007 | Отправлено: 11:10 10-08-2012
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
На некоторых ИБП APC имеется 10- контактный разъем для подключения к компу (на втором конце кабеля- USB2), по внешнему виду точная копия RJ-45, но не 8-, а 10- контактный. Кто знает его марку? Интернет ничего не выдал.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:00 10-08-2012
PrintScreen

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
shadow_member
AP9827

Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 16:12 10-08-2012
VABRO



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Поиском по теме нашёл упоминание о проблеме с появлением 380В в электросети. Было сказано, что ИБП с продолжительным входным 380 В плохо справляется (плохо защищает компьютер от 380 В в электросети).
 
Как сейчас дела обстоят в линейно-интерактивных моделях APC (1000VA-1200VA)?
Нужно перед ИБП хороший сетевой фильтр покупать?
Что например? (пару моделей от разных производителей: проблематично найти что-то конкретное одно в моём городе, если только заказывать).
Спасибо за внимание.

Всего записей: 44 | Зарегистр. 24-08-2010 | Отправлено: 22:05 12-08-2012
scottman

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
VABRO
Вообще то с точностью до наоборот, сетевые фильтры могут не отключиться, если напряжение повышается плавно... А те которые отключаются нормально, то и сетевыми фильтрами в нормальном понимании и не являются...
А ИБП, наоборот при резком повышении напряжения, могут не успеть отключиться...  
По вопросам комплексной защиты до сих пор споры идут... Полную защиту только On-Line UPS обеспечить может...

Всего записей: 964 | Зарегистр. 26-04-2007 | Отправлено: 23:15 12-08-2012
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
VABRO
Цитата:
проблеме с появлением 380В в электросети.  
Ставьте перед UPS реле защиты от перенапряжений, при превышении установленного вами предела оно отключит UPS от пром. сети. Время срабатывания- "один миг", т.е.почти мгновенно.  
При возврате напряжения в норму- через 15 сек. подаст напряжение на UPS.

Ассортимент устройств достаточно широкий- в виде моноблока для включения в розетку, в виде сетевого фильтра...

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:50 13-08-2012 | Исправлено: shadow_member, 09:51 13-08-2012
scottman

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
shadow_member
Я хотел поставить УЗО при замене счетчика и пакетников, но электрик из ЖЭКа отговорил, сказав, что я замучаюсь с этими отключениями при нашей сети. Врать ему смысла не было, поскольку это был приватный разговор, а во вторых ему бы за это лишние деньги заплатились... Возможно при нормальной сети это и заработает (прикола ради у нас заменили трансформаторы неделю назад и напряжение стало, просто конфетка;) поэтому возможно вернусь к этому вопросу) а на плохой нет.
Приколитесь какое напряжение стало, до этого была жопа, к сожалению старых скиншотов нету, а это за сегодняшней день...


Всего записей: 964 | Зарегистр. 26-04-2007 | Отправлено: 12:32 13-08-2012
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
scottman
УЗО- это не то. УЗО отключает сеть при утечках фазы на ноль и т.п. Утечка- небольшой, маленький ток, не короткое замыкание, поэтому на него не реагируют автоматические выключатели. Например, проржавел ТЭН в эл. водонагревателе- вода через ржавчину достает до спирали, беретесь за рукоятку крана, или залезаете в ванну с водой- вас бьет током, может и убить. Или электропроводка в сыром помещении, или уронили фен в ванну, в которой сами находитесь. Будете жить, если установлено УЗО- устройство защитного отключения. Нормируется по току утечки, при котором срабатывает. Для быта выбирают ток утечки 0,03А, для промышленных цехов- 0,1А...
Требует наличия заземления, обособленного от нуля.
Ваш электрик не прав. Сейчас у вас ровное напряжение, но если по какой- либо причине на вашем эл. щите в подъезде, или на ТП отгорит или оборвется, или будет временно отключен нулевой провод неквалифицированным персоналом, в розетках по всему стояку и шире будет, условно говоря, 380В. Реле перенапряжения нужно всегда!

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:58 13-08-2012
scottman

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
shadow_member
Возможно вы правы, честно говоря не готов ответить, но даже главные инженеры на весьма крупных объектах, очень "плавают" в этих вопросах, хотя им задавал эти вопросы тоже...

Всего записей: 964 | Зарегистр. 26-04-2007 | Отправлено: 14:12 13-08-2012
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

scottman

Цитата:
Я хотел поставить УЗО при замене счетчика и пакетников, но электрик из ЖЭКа отговорил, сказав, что я замучаюсь с этими отключениями при нашей сети.  

Сеть до Вашего щитка здесь ни при чём. УЗО срабатывает при утечках фазы на землю (или защитный ноль) внутри квартиры.

----------
Вечный студент

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 14:43 13-08-2012
scottman

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
MrGalaxy
Я рассказал как есть, и то что люди, которые вроде бы должны, но не понимают, тем более я не понимаю, на ixbt, тоже споры, возможно если вы разъясните (если вы понимаете современные средства защиты) то куча народа вам будет благодарна...

Всего записей: 964 | Зарегистр. 26-04-2007 | Отправлено: 14:51 13-08-2012
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Активные темы » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)
Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru