Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Активные темы » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

FastCat



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов   new
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 964 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 18:07 14-04-2002 | Исправлено: Solenaja, 01:03 18-09-2012
Stranger1



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Otolaryngolog
 
Причём тут кнопка?
ИБП производства АРС производят зарядку батарей от сети независимо от того, включен сам ИБП или нет.
_http://www.apc.ru/support/start.html
 
Насчёт других UPS не знаю.

Всего записей: 352 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 01:37 02-01-2005
Da_Neil



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Otolaryngolog
При отключении ИБП (кнопкой, а не вилку из розетки) аккумуляторы продолжают заряжаться.

----------
Где начинается тот конец, которым заканчивается начало?

Всего записей: 3420 | Зарегистр. 05-03-2002 | Отправлено: 01:38 02-01-2005
Otolaryngolog



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Бывают особо "экзотичные" модели.
И если не ошибаюсь  Smart серия тоже.

Всего записей: 792 | Зарегистр. 20-10-2004 | Отправлено: 02:47 02-01-2005
SuperDee



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Спасибо всем за разъяснения.  
Если соберусь брать УПСу, то это будет APC BACK BR 800I.

----------
Крепко жму горло, искренне ваш...

Всего записей: 2911 | Зарегистр. 25-04-2004 | Отправлено: 13:32 02-01-2005
Solenaja



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Кто юзал APC BACK-UPS CS 500VA 230V RUSSIAN (BK500-RS) и Back-UPS RS 500VA (BR500I).
Различия наблюдали, кроме как на офсайте по емкости?

----------
Могу помочь, но только своими знаниями и ...

Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 16:00 14-01-2005 | Исправлено: Solenaja, 16:08 14-01-2005
michz

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Может кто поможет:
есть PC (рабочие места, серверы и т.д.) c непрерывным режимом работы с запиткой от  Smart или BACK UPS. В процессе обслуживания возникает задача проверки состояния UPS (рабочее место создали включили - года 3 прошло, аккум. уже под вопросом).
Есть  парк этих "обычных" UPS . Вопрос: существуют ли "системы" (устройства) для подключения таких PC на два UPS по типу аварийного резервирования (есть A и B при отказе A работает B  или наоборот) ну и с системой ручного управления (на время тестирования A принудительное вкл. B). Вопрос в рамках обычных APC BACK или Smart которые уже есть и реализовать надо на них.

Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 12:08 12-03-2005
Looking



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
michz

Цитата:
существуют ли "системы" (устройства) для подключения таких PC на два UPS
Обычно это решается со стороны системного блока. В серверных корпусах бывает 2-4 блока питания (часто с горячей заменой)
 

Всего записей: 1814 | Зарегистр. 02-06-2004 | Отправлено: 10:53 12-04-2005
PRiM



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Подскажите, какую УПСу выбрать для 3х серверов без мониторов. Мощность БП в каждом по 230Вт.
Главное условие - чтобы серваки могли автоматически выключаться при проблемах с электропитанием.
 
Вообще УПСы на 700Вт хватит для них? И сколько примерно по времени сможет держать?  
 
Добавлено:
Блин... начальство хочет купить вместо одной большой три маленьких... 350Вт хватит?

----------
Чтобы дойти до цели, надо идти!

Всего записей: 2252 | Зарегистр. 28-03-2003 | Отправлено: 12:03 18-04-2005
Looking



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PRiM
А что это за сервера с такими блоками питания? Это похоже просто персоналки, исполняющие серверные роли.
Наверное для автоматического выключения серверов и хватит, но тогда какие это сервера? Они повыключаются, а клиенты еще не завершили работу с программами. Сервера должны проработать до тех пор, пока клиенты не закончат свою работу. Да и 350Вт по современным меркам весьма маловато, аккумуляторы имеют свойство ухудшать свои характеристики, поэтому надо брать UPS с некоторым запасом.

Всего записей: 1814 | Зарегистр. 02-06-2004 | Отправлено: 12:35 18-04-2005
XMMS



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Посоветуйте не очень дорогой УПС с мощностью: на блок питания компа - 460 ватт, монитор  145 ватт, плюс мелкий 8-портовый свитч и ADSL-модем... последние сколько жрут - незнаю, но думаю немного. Так что получится около 700 ватт...
Насколько я помню из объяснения мне в магазине, 1 вольт это около 0.7 ватт... так что выходит 1000 вольтник нужен.
Уже просмотрел прайсы и нашёл симпатичные ИБП, но там уровень шума 45 ДБ, а это много, т.к. он будет ночью работать в комнате где я сплю Хочется что-то тихого.


----------
На войне. С самим собой.

Всего записей: 2603 | Зарегистр. 14-01-2003 | Отправлено: 02:02 22-04-2005
Stranger1



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
XMMS

Цитата:
на блок питания компа - 460 ватт

Не думаю, что стоит ориентироваться на мощность блока питания.
Лучше рассчитай, например, здесь:
_http://www.apc.com/tools/ups_selector/index.cfm?ISOCountryCode=RU&APCSITECODE=ru.

Цитата:
1 вольт это около 0.7 ватт..

Наверно имелось ввиду 1 вольт-ампер (VA) =0.7 ватт.
Тут уже несколько человек приобрели модель BR800 - все довольны (около 160$ была),
если маловато мощности будет можно взять BR1000.
На шум, вроде никто не жаловался , только при отключении напряжения (но это ненадолго).
 

Всего записей: 352 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 02:33 22-04-2005
XMMS



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Stranger1
чего-то я их подсчётам не очень доверяю.... у меня большое количество куллеров
Хотя по ссылке у меня получается что 750 будет самое оно с запасом...

----------
На войне. С самим собой.

Всего записей: 2603 | Зарегистр. 14-01-2003 | Отправлено: 09:35 22-04-2005
vserd

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PRiM

Цитата:
Блин... начальство хочет купить вместо одной большой три маленьких... 350Вт хватит?

Нет. 350 ВА ~= 245 Вт. Хоть иногда прийдется подключать монитор, в лучшем случае в отдельную розетку на стене, а так на задницу компу, или в разветвлитель подключенный к УПС. Как минимум 600 ВА. Да и возможность модернизации серверов очень велика.

Всего записей: 2065 | Зарегистр. 08-05-2002 | Отправлено: 13:04 22-04-2005
michz

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Looking
" В серверных корпусах бывает 2-4 блока питания" - я вроде бы обозначил задачу:
есть парк обычных UPS, есть парк PC (c обычн. сист. блоком). Что задачу модернизации можно рассматривать по разному это ясно - но серверные корпуса и стойки не всегда оптимальны для организациии определенного рабочего места.
 
PS Пожалуй что вопрос закрыт - на сколько я его представляю, такая система если и реализована то слишком дорога....

Всего записей: 4687 | Зарегистр. 02-07-2002 | Отправлено: 13:47 22-04-2005 | Исправлено: michz, 16:26 22-04-2005
makena1



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
XMMS
 
На ИБП APC Smart 750VA [SUA750I] висит:Thermaltake Xaser III(7 кулеров), 3 винта по 250, 2 сидюка и другие тяжелые внутренности + 19ЖК +активная аккустика на 500Вт;
загружен процентов на 25-30. Потянет, правда он дороже BR800 баксов на 70(примерно).

Всего записей: 3359 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 16:36 22-04-2005
XMMS



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
makena1
О, мой корпус )) Только у меня 8.
Вообщем спасибо огромное, возьму 750 Sven наверно всё же... или APC? Просто Свен подешевле и с одним выходом - обычная розетка, как раз для сетевого фильтра на свитч и модем....

----------
На войне. С самим собой.

Всего записей: 2603 | Зарегистр. 14-01-2003 | Отправлено: 17:23 22-04-2005
Solenaja



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
XMMS
определись сколько должен работать в аварийном режиме и выбирай


----------
Могу помочь, но только своими знаниями и ...

Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 18:14 22-04-2005
XMMS



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Solenaja
да мне хотя бы 5 минут, вырубить успею... главное чтобы тихо было.
Судя по прайсам самый мощный из бесшумных APC это как раз предложенный makena1
Так что буду искать его... всем спасибо.

----------
На войне. С самим собой.

Всего записей: 2603 | Зарегистр. 14-01-2003 | Отправлено: 21:39 22-04-2005
Arax



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
XMMS

Цитата:
главное чтобы тихо было.  

Бери APC, у нас в конторе более 20 таких стоит - ни один не слышно

----------
Люди требуют свободу слова как компенсацию за свободу мысли, которую они редко используют.
ЖЖ

Всего записей: 1149 | Зарегистр. 21-06-2002 | Отправлено: 05:46 23-04-2005
makena1



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
XMMS
 
Маленько недопонял, почему 8 ? Штатных мест 7 ?

Всего записей: 3359 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 17:17 24-04-2005
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Активные темы » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)
Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru