Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

FastCat



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов   new
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 964 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 18:07 14-04-2002 | Исправлено: Solenaja, 01:03 18-09-2012
Fraerok



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
slava_kry
в прайсе никса есть. там так и написано в описании on-line

Всего записей: 1723 | Зарегистр. 11-05-2006 | Отправлено: 22:45 31-05-2006
ezik_kaz

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Подскажите. А какие типы защит ставят на УПСы. Какого рода фильтры. С фильтрацие каких гармоник, частот. Ставятся ли защиты от бросков напряжения и если ставятся то на основе чего. И самое важное ставятся ли защиты от бросков тока. И если да то на основе чего: плавкие предохранители, автоматы, схемы различной реленой защиты (если возможно то какой именно), защита на базе биметалических вставок (защита от перегрузок).

Всего записей: 1 | Зарегистр. 09-06-2006 | Отправлено: 12:33 09-06-2006
CkopnuoH



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всем привет. Возникла проблема с выбором УПС-а. Сейчас на компах стоят АРС 500CS. И отлично справляются со своим делом. Но вот случидось так, что во время грозы в наше здание ударила молния (причем за все 20 лет существования здания молния ниразу не ударяла ) и повыгорало на комутаторных свичах несколько портов, пару лан-резеток и сгорел модем. Что странно, ниодного даже кусочка витой пары снаружи здания не висело: все внутри в коробах и заземлено. Вобщем, недавно узнал, что есть модель 800RS с разъемами для телефонной линии и RJ-45. Т.е. такой УПС предохраняет от скачков напряжения телефонную сеть (считай модем) и локлку. Т.к. я с такими УПС-ами не сталкивался, то возникло два вопроса:
1. Есть ли в природе УПС на 500-600 не более с перечисленными выше разъемами?
2. Действительно ли они предохраняют и локалку и модем? Т.е. предохраняют ли от сгорания модем и порты в свичах в случае скачка напряжения?  
Заранее благодарен за помощь.

Всего записей: 518 | Зарегистр. 13-09-2003 | Отправлено: 20:16 12-07-2006
makena1



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
CkopnuoH

Цитата:
1. Есть ли в природе УПС на 500-600 не более с перечисленными выше разъемами?  

APC Back-UPS ES 550VA 230V Russian:
Цитата:
Защита факс-модема / DSL-модема / сетевой платы 10-100 Base-T со стороны телефонной линии / сетевого соединения с розеткой RJ-45  

Второй вопрос не проверял, не знаю.

----------
изготавливаю ИМБЛИНТЫ...под заказ.

Всего записей: 3359 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 21:42 12-07-2006
Vania

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Хочу приобрести источник бесперебойного питания APC Smart-UPS 1000VA но в спецификациях на него указано:
Выходное напряжение:     196-253 VAC (заводская установка)
На всём оборудовании указано обычно 220-240 V и получается что защита у него только от временного отключения электричества, а от скачков защиты практически нет.
И почему APC Smart-UPS 1000VA стоит дороже аналогичных, например Ippon, PowerCom.

Всего записей: 1941 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 00:19 14-07-2006
slava_kry

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Vania
Странные выводы - очень странные

Цитата:
196-253 V (заводская установка)

Это напряжения реакции, т.е. когда УПС переключается на батареи. Так же есть параметр чувствительности. И защита от скачков у него есть - вроде 380 Джоулей.
Разберитесь пожалуйста с характеристиками и понятней будет


----------
Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом

Всего записей: 4309 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 07:10 14-07-2006
Vania

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Так вот как я понял это и есть его параметр чувствительности 196-253 VAC и если оно будет ниже 196 VAC то до какого то предела он будет ее повышать трансформатором, например 170 VAC , а потом перейдёт на питание от батареи называется это "SmartBoost". И если оно будет выше чем 253 VAC до какого то предела он будет ее понижать трансформатором, например 282 VAC , а потом перейдёт на питание от батареи называется это "SmartTrim". И изменить эти значения можно только в сторону увеличения этого диапозона до нижнего 188 VAC и до верхнего 280 VAC. В спецификациях написано вот что:

Цитата:
Следует установить более высокое значение верхнего предела передаваемого напряжения во избежание ненужного использования батареи в том случае, если сетевое напряжение является всё время высоким и известно, что защищаемое оборудование нормально работает при высоком напряжении.

То же самое написано и о нижнем пределе.  

Всего записей: 1941 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 01:54 15-07-2006
DenisA

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Свежее тестирование ИБП разных производителей
http://www.ups-info.ru/index.php?link=160584

Всего записей: 6 | Зарегистр. 10-08-2004 | Отправлено: 20:38 16-07-2006
Vania

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всё таки остался у меня вопрос по APC Smart-UPS 1000VA по ссылке DenisA  
есть тест аналогичного тому что я выбрал APC Smart-UPS 1000VA но только 750VA.
Вот цитата из него:
 

Цитата:
По желанию пользователя можно задать номинальное выходное напряжение при работе от батарей (220, 230 или 240 В) и режим работы AVR, выбрав моменты включения режимов повышения (196, 200, 204 или 208 В) и понижения напряжения (253, 257, 261 или 265 В). Изменение этих параметров дает возможность настроить ИБП на работу с сетью электропитания, уменьшая количество переключений и продлевая срок службы как ИБП, так и батарей.

 
Судя по написанному в спецификациях и в этом тесте получается что всё таки напряжение в диапазоне 196-253 VAC проходит на защищаемое оборудование иначе зачем было делать такую запись в спецификациях что если оборудование нормально работает при высоком напряжении можно еще увеличить этот диапозон, может тот кто знает подробно написать.

Всего записей: 1941 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 00:39 18-07-2006
slava_kry

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Vania

Цитата:
Судя по написанному в спецификациях и в этом тесте получается что всё таки напряжение в диапазоне 196-253 VAC проходит на защищаемое оборудование

Да, так и есть. Это же диапазон переключения!
 
Там стоит трансформатор на котором есть корректирующая обмотка. Когда нужно увеличить напряжение она включается автоматикой синфазно с основной (если хотите последовательно) и напряжение увеличивается. Если нужно понизить - эта же обмотка включается в противофазу с основной. Процент увеличения/уменьшения постоянный ~15%.
Реакция - это время переключения на батареи и составляет минимум, вроде, 4мс для этих ИБП.

----------
Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом

Всего записей: 4309 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 07:06 18-07-2006
Vania

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Да, так и есть. Это же диапазон переключения!

 
На всём оборудовании указано обычно 220-240 V и это считается нормольным такой большой диапозон 196-253 VAC выходного напряжения.

Всего записей: 1941 | Зарегистр. 30-12-2005 | Отправлено: 00:19 19-07-2006 | Исправлено: Vania, 00:25 19-07-2006
Vetal303



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
На всём оборудовании указано обычно 220-240 V и это считается нормольным такой большой диапозон 196-253 VAC выходного напряжения.

 
Для нашей сети нормальным напряжением согласно госту является напряжение 220V+-10%  
 
а напряжение 220-240В (номинал 230В) это, если я не ошибаюсь, то норма для Стран ЕС
поэтому говорить что на "всём" немного не корректно, это зависит от того на какие страны рассчитано даное оборудование.  Хотя это не значит что оно не должно работать у нас.  
 
ЗЫ для США напряжение сети составляет 110В +-10%

Всего записей: 498 | Зарегистр. 05-07-2004 | Отправлено: 01:05 19-07-2006
evle



1 + int rand(100);
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Собираюсь брать UPS 700VA Back ES APC <BE700-RS>. Компьютер: Athlon 64 3200, 4 винчестера, TFT на 17 дюймов. Есть ли какие-то подводные камни у данной модели?

----------
For every complex problem, there is a solution that is simple, neat, and wrong.

Всего записей: 2110 | Зарегистр. 03-02-2005 | Отправлено: 09:54 19-07-2006
slava_kry

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Vania

Цитата:
На всём оборудовании указано обычно 220-240 V и это считается нормольным такой большой диапозон 196-253 VAC выходного напряжения.  

У любого оборудования есть запас прочности.
Если у Вас комп работает нормально при 196 В, то можите его и выставить.
Я ведь не утверждал что нужно выставлять 196 Вольт.
 
Поймите, всё зависит от Вашей питающей сети. Исходя из этого и следует выставлять параметры работы ИБП.

----------
Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом

Всего записей: 4309 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 12:34 20-07-2006
feor



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Имеется комп: симпрон 2600+, 3 винта (возможно последующая докупка 1-2) блок питания на 350, встроенное видео, моника нету. Комп предполагается для использования как файловый сервер. Вопрос: какой упс будет более подходящим под такую конфигурацию и выгодным в цене? Наворотов ненужно, кучи розеток тоже. Сеть стандартная 220В.

Всего записей: 164 | Зарегистр. 04-09-2005 | Отправлено: 03:02 23-07-2006
slava_kry

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
feor
Тут всё упирается во время работы без питания. Сколько Вы захотите, такую мощность и выбирайте. "На глаз" примерно так выходит:
750 ВА ~ 10 мин.
1400 ВА ~ 40 мин.
Сходите на сайт http://www.powerware.com/ там есть калькулятор для таких расчётов.

----------
Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом

Всего записей: 4309 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 07:38 24-07-2006
arc



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
750 ВА ~ 10 мин.  1400 ВА ~ 40 мин.

неправда... это про 9-ти ядерный Селл написано?

Всего записей: 647 | Зарегистр. 27-03-2004 | Отправлено: 12:19 04-08-2006
slava_kry

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
arc

Цитата:
неправда... это про 9-ти ядерный Селл написано?

Блин, раз неправда, пиши правду!
Я извинюсь за дёзу если она есть, я же дал адресок где можно подсчитать.
У меня комп: Атлон Бартон 3000, 4 винта, Радеон Х1600 Про, БП 420 Вт +всякая мелочь, Монитор Яма 454Про и APC Smart-UPS 1500 батареи новые - Парашют показывает ~42 мин. При калибровке было 38 мин.
750-й есть у знакомого комп примерно такой-же (на винт меньше), тот же Парашют показывает 12 мин.
Извините за офф-топ.

----------
Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом

Всего записей: 4309 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 07:50 07-08-2006
mudrost

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
сори если глупый вопрос, но как подключить монитор Samsung SyncMaster 970P к бесперебойнику - где достать кабель
существуют ли розетки подключаемые к бесперебойнику

Всего записей: 96 | Зарегистр. 01-03-2006 | Отправлено: 14:05 17-08-2006
makena1



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
mudrost

Цитата:
где достать кабель  

В любой конторе, торгующей железом...цена вопроса 30-50 руб.
А с ИБП разве не прилагалось 2 кабеля?

Всего записей: 3359 | Зарегистр. 08-03-2005 | Отправлено: 17:38 17-08-2006
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Активные темы » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)
Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru