Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

FastCat



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов   new
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 964 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 18:07 14-04-2002 | Исправлено: Solenaja, 01:03 18-09-2012
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Только цены кусаются и нет УПСов с большой мощностью в провинции.

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 18:39 29-03-2007
adhamov

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Моё ИМХО для офисных и домашних машин MGE NOVA 600 с AVR самое то!
 
По соотношению цена качество оптимальнее не нашел.  
 
ЗЫ: Кстати, MGE UPS Systems купили APC...

Всего записей: 32 | Зарегистр. 03-10-2005 | Отправлено: 11:44 03-04-2007
zhuchella

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ToAll
Собираюсь брать комп летом и присматриваюсь к UPS online. Но цена кусается - 1500 VA именитых производителей стоит от 650 до 800 баксов. Правда, вот UPS online от Mustek стоит в два раза дешевле. Поэтому у меня возникло два вопроса:
1. Стоит ли брать Mustek ?
2. Стоит ли брать UPS online или молжно в полне сносно обойтись и линейно-интерактивными UPS ?

Всего записей: 5467 | Зарегистр. 15-07-2003 | Отправлено: 11:17 10-04-2007
Fantom 14



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
народ, подскажите такую вещь, выбираю себе УПС и выбор пал на APC, но у них много названий и хотелось бы получить ответы: чем серия СМАРТ отличается от серии Бек, что значит маркировка ES, CS, RS в Бек серии?
есть подозрение в виде выходного сигнала. так ли это?

Всего записей: 322 | Зарегистр. 23-10-2004 | Отправлено: 19:57 12-04-2007
amens



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Купил Back-UPS ES 700 с евророзетками. Удобно подключать комп с монитором обычными кабелями. Даже DSL-модем можно подключить и всю локалку под ним.  
Хотелось бы понять, для чего нужны соединения с USB-портом и телефонной розеткой?
Благодарю!  

Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 18:57 23-04-2007
vertex4

Moderator
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
amens

Цитата:
Хотелось бы понять, для чего нужны соединения с USB-портом и телефонной розеткой?

IMHO (лень в инете искать):
USB - управление
Тел. розетка - защита телефонной линии.

----------
В любой инструкции пропущено самое важное - что делать, если это устройство или программа не работают

Всего записей: 10393 | Зарегистр. 29-01-2006 | Отправлено: 19:14 23-04-2007
amens



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
vertex4, так ведь ничего путного не нашел, потому и спросил. Прости...
 
Цитата:
USB - управление  
Тел. розетка - защита телефонной линии.

Что касается USB, понятно. А от чего защищать линию (или только мои аппараты)?  
Спасибо!
 
 

Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 14:14 24-04-2007
slava_kry

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
amens

Цитата:
А от чего защищать линию (или только мои аппараты)?  

Есть вероятность, что при грозе или ещё каком-нибудь катаклизме (380в на линию) произойдёт скачок напряжения и может сгореть комп. Это вероятность, но она есть

----------
Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши, ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом

Всего записей: 4307 | Зарегистр. 18-09-2003 | Отправлено: 15:15 24-04-2007
licha

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
MrGalaxy
отвечу на ваше сообщение, хотя и много времени прошло с тех пор...

Цитата:
в режиме работы от аккумулятора тестер показывает выходное напряжение около 180V, а осциллограмма следующая

если тестер не true rms, то он может показывать что угодно, если форма напряжения будет несинусоидальная, поэтому верить ему нельзя. осциллограма тоже нормальная, никто же не обещал там синус .  

Цитата:
Амплитуда около 300V (размах 600V), на задних фронтах есть небольшие выбросы.  

нормальная амплитуда. при 220 В амплитуда окло 311 В
 
zhuchella

Цитата:
Стоит ли брать UPS online или молжно в полне сносно обойтись и линейно-интерактивными UPS ?

для компьютера в подавляющме большинстве случаев online не нужен

Всего записей: 335 | Зарегистр. 29-09-2004 | Отправлено: 16:09 24-04-2007 | Исправлено: licha, 16:11 24-04-2007
amens



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Есть вероятность, что при грозе или ещё каком-нибудь катаклизме (380в на линию) произойдёт скачок напряжения и может сгореть комп. Это вероятность, но она есть  

Правильно ли я понял: это скорее защита компа от скачка в тлф. линии? Т.е.  с розетки при скачке по кабелю RJ45 на разъем UPS поступит сигнал выключить питание?
 

Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 19:58 24-04-2007
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
licha

Цитата:
если тестер не true rms, то он может показывать что угодно, если форма напряжения будет несинусоидальная, поэтому верить ему нельзя.  
Я знаю, я сам пояснял это одному товарищу, который мне почему-то в личку написал, а не в канале общего пользования Осциллограммы привёл для ознакомления всех, лично для меня это было открытием.

Цитата:
осциллограма тоже нормальная, никто же не обещал там синус .  
А вот фиг-два не обещал! На коробке АРС написано, что он выдаёт "кусочный синус" (перевёл как мог, в оригинале это stepped sine)Ну и  step у него однако.
 
 
Добавлено:
amens

Цитата:
Правильно ли я понял: это скорее защита компа от скачка в тлф. линии?  
Правильно.

Цитата:
Т.е.  с розетки при скачке по кабелю RJ45 на разъем UPS поступит сигнал выключить питание?
Нет, не хватит быстродействия. Там стоит обычный помехоподавляющий фильтр. По USB происходит мониторинг работы УПСа, задание режимов работы, например, как ИБП реагировать на нештатные ситуации - сразу начинать выключение ЭВМ, или просто предупредить, и непосредственное управление завершением работы ОС.
 

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 20:44 24-04-2007 | Исправлено: MrGalaxy, 21:29 24-04-2007
amens



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
MrGalaxy, понял, спасибо.  
Похоже, что подключение порта RJ45 не целесообразно, имея в виду запрет подключения обеих портов защиты?  
И еще вопрос касательно подключения порта защиты локалки и модема (у меня АДСЛ, локалка через свич): куда его втыкать? В один из доступных портов свича, или как-то иначе (не пойму как...)?
Благодарю!

Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 10:35 25-04-2007
licha

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
На коробке АРС написано, что он выдаёт "кусочный синус" (перевёл как мог, в оригинале это stepped sine)

по-русски это обзывают ступенчатое приближение к синусоиде

Всего записей: 335 | Зарегистр. 29-09-2004 | Отправлено: 18:34 25-04-2007
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
amens,
 
Система защиты включается в разрыв телефонного провода, идущего к АТС, иными словами, между вводом в квартиру и сплиттером (в случае ADSL) или модемом (в случае dial-up). Модем ADSL, коммутатор и телефонные аппараты включаются после сплиттера и непосредственного контакта с ИБП не имеют.
 
Добавлено:
licha

Цитата:
по-русски это обзывают ступенчатое приближение к синусоиде  
или ступенчатый синус. всё-таки общение с техникой не лучшим образом сказывается на способности выражать свои мысли более-менее литературным языком (подразумеваю только себя!).

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 22:19 25-04-2007 | Исправлено: MrGalaxy, 22:31 25-04-2007
amens



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Система защиты включается в разрыв телефонного провода, идущего к АТС, иными словами, между вводом в квартиру и сплиттером (в случае ADSL) или модемом (в случае dial-up).
 
Логично.  
Но вот что сказано в руководстве от АРС:

Цитата:
Телефонный ИЛИ сетевой кабель следует присоединить к портам фильтра защиты от скачков напряжения. Одновременное подключение телефонного и сетевого кабелей к портам защиты от скачков напряжения не допускается.

Однако для включения в разрыв на ИБП должно быть два порта, но второй, судя по всему, предназначен для подключения сетевого кабеля.
Как быть?
 
 

Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 07:54 26-04-2007
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
amens,

Цитата:
Телефонный ИЛИ сетевой кабель следует присоединить к портам фильтра защиты от скачков напряжения. Одновременное подключение телефонного и сетевого кабелей к портам защиты от скачков напряжения не допускается.

У нас на работе АРС, но Интернета нет и защищать нечего, завтра я в командировке, а послезавтра покурю сам мануал к нему.
 
Однако, если так категорично сказано, то попробуйте включить ИБП между выходом ADSL-сплиттера на модем и своей локальной сетью.
 
Дома у меня Krauler и он включен так, что защищает и телефоны (которые защищать не надо - они у меня старые, дубовые) и ADSL-модем.

Цитата:
для включения в разрыв на ИБП должно быть два порта
Разумеется, одно гнездо - вход, другое - выход.

Цитата:
второй, судя по всему, предназначен для подключения сетевого кабеля.
Они оба для подключения сетевого кабеля. Может быть ещё третье гнездо для управления по Ethernet вместо USB (надо уточнить).

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 19:21 26-04-2007 | Исправлено: MrGalaxy, 19:31 26-04-2007
amens



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
MrGalaxy, спасибо!

Цитата:
попробуйте включить ИБП между выходом ADSL-сплиттера на модем и своей локальной сетью.

Так и сделал.  

Всего записей: 316 | Зарегистр. 23-07-2003 | Отправлено: 10:04 27-04-2007
parapet

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Подскажите, плиз, что лучше:
 
в офисе 5 компов. Купить 5 упсов обычных или один соответствующей мощности?
Спасибо.

Всего записей: 52 | Зарегистр. 22-02-2006 | Отправлено: 12:18 28-04-2007
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
parapet
 
На предыдущей странице подобный вопрос обсуждался. Есть плюсы и минусы, почитайте там.

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 16:15 28-04-2007
Fantom 14



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
демагогигой какойто занимаетесь, а действительно нормальные вещи пропускаете. сорри за офтоп

Всего записей: 322 | Зарегистр. 23-10-2004 | Отправлено: 21:30 28-04-2007 | Исправлено: Fantom 14, 21:31 28-04-2007
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Активные темы » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)
Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru