Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

FastCat



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов   new
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 964 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 18:07 14-04-2002 | Исправлено: Solenaja, 01:03 18-09-2012
AnCharor

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте Все!!!
Что-то странное произошло с новым RS800avr. После включения, после самотестирования загорается "replace battery" и горит. Парашют выдает "батарея нуждается в замене". Я в расстерянности. Может кто сталкивался?

Всего записей: 46 | Зарегистр. 03-07-2007 | Отправлено: 18:35 31-08-2008
iamantbk

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
А если молния ударит в трансформатор (или в линию, идущую к трансформатору), к которому подключены частные дома:
 
Трансформатор -> Дом со счётчиком -> ИБП -> Компьютер
 
то компьютер сгорит? Какую модель посоветуете, которая сможет защитить от неё?

Всего записей: 61 | Зарегистр. 30-04-2008 | Отправлено: 11:24 18-09-2008
Solenaja



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
iamantbk
вам нужен не упс, а высоко качественный сетевой фильтр - ЗАС-1.2

----------
Могу помочь, но только своими знаниями и ...

Всего записей: 4246 | Зарегистр. 02-09-2001 | Отправлено: 01:07 19-09-2008
iamantbk

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Solenaja
 
Нет такого в наличии в прайсе.
 
Есть только эти:
Сетевой фильтр APC SurgeArrest Home/Office [PH6VT3-RS] 6 розеток, защита тел и коаксиал линий
Сетевой фильтр Defender DFS805 6розеток, 5м, функция MasterSlave
Сетевой фильтр Defender NRG 1000 (OVP) 8 розеток 5м
Сетевой фильтр Defender NRG PRO (OVP) 7 розеток 5м
Сетевой фильтр Power Cube B 5.0м 5+1 розетка серый
Сетевой фильтр Power Cube Garant 1.8 м 5+1 телефонная защита, страховка, черный (SiSN-2)
Сетевой фильтр Power Cube Pro, 5 м, черный, защ. шторки
Сетевой фильтр SVEN Platinum Pro 5,1 м [цвет белый]
 
Какой из этих лучше защитит?

Всего записей: 61 | Зарегистр. 30-04-2008 | Отправлено: 03:05 19-09-2008
lypky



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
iamantbk
 
Это все фуфло, для домохозяек. Имхо конечно. Сам то я тоже пользуюсь АРСшным оборудованием за неимением иного.
 
Но тоже подумываю о ЗАС.
 
В общем о чем это я. Хочу поделиться практическими наблюдениями. А то я когда думал какой ИБП прикупить для моей конфигурации сервака, то испытывал определенные сложности. Везде инфа такая неконкретная.
 
Прикупил я значица сервер:
 
Корпус Intel SC5400BRP - 1 б/п на 830w
1 x Xeon E5410
Мат плата Intel S5000PSLSATAR
Память 2х2gb PC5300 FB
2 x HDD SAS Hitachi 147gb - в зеркале
2 x HDD Seagate 500gb - в зеркале
 
Рейд контроллер SRCSAS144E под это дело.  
+ батарейка, корзина под хдд и т.д.
 
И бесперебойник APC SUA1500I под все это хозяйство.
 
Установил я значит Windows 2003 EE, потом под ним еще 2 виртуальные машины с Win2k3EE (однопроцессорных).
 
И вот так вот на холостом ходу (т.е. без нагрузки) выдернул кабель питания из бесперебойника.
 
Бесперебойник отметил это факт и сказал что работать буду 80 минут. И нагрузка в таком (совершенно незагруженном) состоянии составляет 16%, по данным программы APC PowerChute 7.0.5 build 108.
 
И действительно - проработал он более 80 минут и даже работал дальше - но мне уже уходить надо было - и я воткнул провод обратно.
 
Сегодня включаю тест стабильности Everest 4.50 на этом серваке. Вижу что все 4 ядра под 100%.
 
Выдергиваю ИБП из розетки - и он мне пишет: электричество кончилось, и нагрузка 20%, и работать мол буду 67 минут по всей видимости.
 
И действительно вот работает уже 35 минут и батарейка еще на 51%.
 
Если верить данным, то 20% от 980ватт на выходе ИБП это ~200 ватт потребляет сервер под нагрузкой на процессор.
Ну ясно понятно что если бы была нагрузка еще и на ХДД, то работал бы меньше. Но зато и в типовых задачах сервер редко бывает когда на 100% загружен.
 
В общем все.
 
Спасибо.
 
Добавлено:
Да кстати если кому интересно, то процессор Xeon E5410 (2.33ghz) Passive в пассивном состоянии 66 градусов (ambient ~20C), под часовой нагрузкой 77С.
 

Всего записей: 699 | Зарегистр. 19-10-2006 | Отправлено: 09:58 19-09-2008
VAHA1

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Maksdd привет, пришли ПО на бесперебойник пожалуйсто
 

Всего записей: 1 | Зарегистр. 08-10-2008 | Отправлено: 21:48 08-10-2008
lpg

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всем доброго онлайна, если не в тему прошу пнуть в нужном направлении.
Хочу приобрести блок питания к ноутбуку (если неправильно назвал имеется ввиду коробочка с двумя проводами один 220в/1,5А в розетку другой 19в/4,74А в ноут)
заводской блок очень тяжелый и большой у меня MSI подходят блоки от  Rover которые гораздо меньше но все равно с трансформаторами.  
вопрос существуют ли легкие блоки (вроде как симметричные для сотовых) какие могут быть проблемы и примерные цены?

Всего записей: 222 | Зарегистр. 08-10-2005 | Отправлено: 01:08 15-10-2008
MrGalaxy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
1) Какой критерий окончания зарядки аккумуляторов в ИБП Krauler UP-DxxxxVA?
Почему при замене не рекомендуют ставить аккумуляторы большей ёмкости.
Если критерий - достижение напряжения 14,5 В или уменьшение тока заряда, то препятствий быть не должно. Если таймер, тогда другое дело.  
 
2) Как правильно подготовить новые аккумуляторы перед их установкой в ИБП, если они там соединяются последовательно.

Всего записей: 1868 | Зарегистр. 11-01-2007 | Отправлено: 11:48 19-10-2008
contrafack

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Ребята, мне на днюхо подарили  ИБП: POWERMAN Back Pro N. (500W помоему)
Он у меня вроде технично рабочий (новый, проверен в сервисном центре), но на практике не хочет работать. может сам по себе любой момент резко отключится или как нажму на системнике ПУСК - сразу че-то там у себе переключает, начинает мигать красную и отключается все  
Обратился сервисный центр, мне сказали, что это из за слабого электропирания, т.е. в розетке должен быть от 200-220~ вольт. а у нас померил - 180-190 вольт.
Есть какие-то решение ? мне предлогали купить еще трансформатор, чтоб через него ИБП подключить к питанию, но как то дорого получается. хотел сначало узнать, может есть какие-то "неофициальные" решение ?
(типа "программировать" на другой режим работы, чтоб зарядился от 190 вольта)

Всего записей: 3329 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 23:26 20-10-2008
Trava79



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
contrafack

Цитата:
у нас померил - 180-190 вольт.

Скажи пожалуйста, а как у тебя при таком напряжении работает компьютер, монитор, он, что силой мысли напрягается? К тому же диапазон входного напряжения 170 - 270 В (переменный ток). Цена правда настораживает 50 у.е.
Я использую такой: APC Back-UPS RS 800VA = 200 у.е.

----------
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware »

Всего записей: 8453 | Зарегистр. 08-06-2006 | Отправлено: 00:58 21-10-2008 | Исправлено: Trava79, 01:04 21-10-2008
SuB1991

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
У меня дома прошлой зимой 160-200В было...
Мой MGE (Pulsar Evolution 1100) надрывался... пока в софте пороги не выставил...
Может у тебя в софте, тоже есть похожее... Если конечно он есть, посмотри на сайте производителя (с POWERMAN-ми не имел дела )
 
Я кстати, потом на всякий случай купил еще и стабилизатор APC Line-R LE1200VA...
Избыточно, но береженного Бог бережет
 
И не прогадал... перед новым годом мне 360В подарили...
Отделался легким испугом...

Всего записей: 970 | Зарегистр. 23-09-2004 | Отправлено: 02:54 21-10-2008
KAndreyV



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
у нас померил - 180-190 вольт.  
 
 
Скажи пожалуйста, а как у тебя при таком напряжении работает компьютер, монитор, он, что силой мысли напрягается?

Мне по причине того, что вечером в сети 160вольт(!) пришлось пока отказаться от ИБП. Постоянно переходит на батарею, в настройках его - 160 вольт минимум. Я выставил переходить на батарею при 160, так он переключается постоянно, т.е. и ниже напруга падает чем 160.... Сейчас без ИБП сижу, работает всё! монитор 22" и комп нормально работают! не знаю какой силой напрягаются, но работает всё стабильно. Сам сейчас дыиаю как подключить всёже ИБП. У меня кстати APC Back-UPS CS 650W.

Всего записей: 58 | Зарегистр. 17-05-2008 | Отправлено: 11:19 21-10-2008
contrafack

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Trava79

Цитата:
Скажи пожалуйста, а как у тебя при таком напряжении работает компьютер, монитор, он, что силой мысли напрягается?

как не странно, но все работает на УРА! даже не скажешь, что питаются от 180 вольт.
 
KAndreyV
 

Цитата:
Я выставил переходить на батарею при 160, так он переключается постоянно, т.е. и ниже напруга падает чем 160.

а как это делать ? мне тоже надо так делать ..

Всего записей: 3329 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 12:36 21-10-2008
KAndreyV



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
а как это делать ? мне тоже надо так делать ..

в настройках, поставь дрова от упса и подключи его к компу через усб, и будет показывать напругу текущую в сети и там же порог и чувствительность можно задать упса.

Всего записей: 58 | Зарегистр. 17-05-2008 | Отправлено: 16:16 21-10-2008
Whitecat75



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
KAndreyV
 
APC - неплохие УПСы, но 160В - для них катастрофа. Вырубаются при 180 (на работе такие). Поэтому я и брал для себя Mustek 600. Нижний порог 162В честно отрабатывает.

Всего записей: 827 | Зарегистр. 18-07-2007 | Отправлено: 20:34 22-10-2008
KAndreyV



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
 Вырубаются при 180

Может так. Но он показывает текущий вольтаж в сети - в среднем 165 вольт, ниже даже опускается порой... В настройках стоял порог 180, сменил на 160(это минимум) стал реже переключаться на батарею, но с напряжением беда, скачет в пределах 155 - 180, поэтому и 160 не спасает, падает ниже напряжение.

Всего записей: 58 | Зарегистр. 17-05-2008 | Отправлено: 10:30 23-10-2008
averuga



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Посоветуйте, пожалуйста, оптимальный УПС для моей конфы (для дома, от розетки обычной):
 
Asus M2N-SLI Deluxe/ Socket AM2/ nForce570SLI/ 4xDDR2/ 2xPCI-Ex16/ SATA RAID/ audio/ SPDIF/ 1394a/ LAN/ ATX
Socket AM2 BOX AMD Athlon64 X2 4200+, 2.2GHz, 2x512KB-1000MHz (ADA4200)  
Hyunday-Hynix DDR 2 1024mb 667MHz Original  
SATA 250.0gb Seagate 3250 820AS Barracuda 7200.10 7200rpm SATA II
PCI-E 256mb ASUS EN7600GT/ 2DHT (GeForce-7600GT) DVI TV out  
Miditower Foxconn TLA-397 420W CWT, ATX, 2USB, AUDIO, 80mm fan, toolless
 
моник СЕХ 19 дюймов CRT+ принтер НР 1005

Всего записей: 241 | Зарегистр. 01-09-2004 | Отправлено: 11:58 27-10-2008 | Исправлено: averuga, 12:00 27-10-2008
AliceMay



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Такой вопрос: дома просто отвратительная проводка и иногда свет вырубается и врубается. Буквально на днях у друга в доме что-то было со светом, полетела у него и соседей почти вся техника, у него - вся. И комп в том числе.  
Не хотелось бы, если чесн, чтобы у меня такое произошло.  Нужна какая-то штука. Стабилизатор, кажется? Это выход из ситуации?  
Помогите подобрать из http://www.nbis.com.ua/price/cmpl.zip  
100 у.е. - это предел для меня.  
 
Вот сама комплектация:  
- Intel Core 2 Duo 8500 3,2GHz (1333MHz, 6Mb)  
- MB Socket 775 ASUS P5Q  
- Cooler Master Hyper TX2  
- 2 * DDR2 2GB 800Mhz SAMSUNG PC6400, CL5  
- HDD 500GB Western Digital Caviar™ SE (WD5000AAKB) (Cache 16M, 7200RPM, Cool, Quiet)  
- nVidia 512Mb GeForce 9600GT ASUS EN9600GT/HTDI, DDR3, 256-bit  
- DVD-RW ASUS DRW-2014S1 DVDR+20x/-18x RW+8x/-6x    
- БП Chieftec CFT-650-14C ATX 650WT PSU  
- Case Middle Tower ATX Chieftec BH-02B-B-SL-OP Black/Silver (3x 5.25"+2x 3.5"+2x 3,5" HDD, 2 USB+ IEEE1394+ Sound, door, без БП)

Всего записей: 16 | Зарегистр. 19-10-2008 | Отправлено: 22:14 30-10-2008
TeXpert



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
AliceMay Тебе достаточно даже ЗАС

----------
Майкудук, Пришахтинск не предлагать!:)
А на Пирогова приходит снова весенний гомон...

Всего записей: 3604 | Зарегистр. 08-02-2003 | Отправлено: 23:31 30-10-2008
AliceMay



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
А из этих какой подойдёт?
(мне просто по этому прайсу брать удобнее, чтобы всё вместе, да и выгоднее, через знакомых)
 
* Стабилизатор напряжения Luxeon LDR-1500 (1500VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon LDS-1500 Servo (1500VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon SVR-2000 (2000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, 2 стрелочных индикатора напряжения на входе/выходе, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon KDR-2000 (2000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-2000 (2000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип,  защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус, встроенный п
* Стабилизатор напряжения Luxeon TDR-2000 (2000VA, 105~260V AC 50/60Hz, релейный тип, настенное крепление, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный  
* Стабилизатор напряжения Luxeon LDR-2500 (2500VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon LDS-2500 Servo (2500VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon LDR-3000 (3000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon TDR-3000 (3000VA, 105~260V AC 50/60Hz, релейный тип, настенное крепление, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный  
* Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-3000 Servo (3000VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор,  защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус, встроенн
* Стабилизатор напряжения Luxeon WDS-3500 Servo (3500VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, настенное крепление, цифровой индикатор напряжения на входе/выходе, Защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon KDS-3000 Servo (Рэковый, 3000VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, Точность стабилизации 1~3%, расширенный цифровой индикатор входных и выходных параметров, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon RDV-5000 (5000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С),
* Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-5000 (5000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип,  защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус, встроенный п
* Стабилизатор напряжения Luxeon WDR-5000 (5000VA, 105~260V AC 50/60Hz, релейный тип, настенное крепление, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, Защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-5000 Servo (5000VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор,  защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус, встроенн
* Стабилизатор напряжения Luxeon RDV-5000 Servo (5000VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор,  защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус)
* Стабилизатор напряжения Luxeon KDF-5000 Servo (5000VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, Точность стабилизации 1~3%, расширенный цифровой индикатор входных и выходных параметров, защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon WDS-5500 Servo (5500VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор, настенное крепление, цифровой индикатор напряжения на входе/выходе, Защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon WVR-6000 (6000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, настенное крепление, 2 стрелочных индикатора напряжения на входе/выходе, Защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon SVR-8000 (8000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, 2 стрелочных индикатора напряжения на входе/выходе, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения
* Стабилизатор напряжения Luxeon WDR-8000 (8000VA, 105~260V AC 50/60Hz, релейный тип, настенное крепление, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, Защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения)
* Стабилизатор напряжения Luxeon FDR-8000 Servo (8000VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервомотор,  защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С), железный корпус, встроенн
* Стабилизатор напряжения Luxeon RDV-8000 (8000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Цифровой индикатор напряжения, защита от короткого замыкания, повышенного и пониженного напряжения, цифровой индикатор входного и выходного напряжения, термозащита (100С)
* Стабилизатор напряжения LogicPower LPT-1500RV (1500VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Прогрессивный стабилизатор со стрелочным дисплеем(входное напряжение/ выходное напряжение),  защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погре
* Стабилизатор напряжения LogicPower LPM-1500SV (Servo) (1500VA, 140~260V AC 50/60Hz, сервопривод, Прогрессивный стабилизатор со стрелочным дисплеем(входное напряжение/ выходное напряжение),  защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения
* Стабилизатор напряжения LogicPower LPT-3000RV (3000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Прогрессивный стабилизатор со стрелочным дисплеем(входное напряжение/ выходное напряжение),  защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погре
* Стабилизатор напряжения LogicPower LPT-8000RV (8000VA, 140~260V AC 50/60Hz, релейный тип, Прогрессивный стабилизатор со стрелочным дисплеем(входное напряжение/ выходное напряжение),  защита от короткого замыкания, повышеного и пониженого напряжения. Погре

Всего записей: 16 | Зарегистр. 19-10-2008 | Отправлено: 00:16 31-10-2008
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Активные темы » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)