shadow_member
Platinum Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Логика работы Powercom + UPSMon Plus: если сеть пропала, отсчитываются 5 секунд (ничего пока не происходит), затем включается таймер (условие 1- 300 сек.) до начала сворачивания ОС. Если в течение этих 300 сек. сеть появится - отсчет прекратиться, UPS вернется в нормальный режим работы. 1- при пропадании сети компьютер начнет выключаться по прошествии этого времени. 2- компьютер начнет выключаться при падении уровня заряда АКБ до этого уровня. 3- компьютер начнет выключаться при полном разряде АКБ. 4- время, необходимое компьютеру для выключения (за которое Ваша ОС должна успеть свернуться), обычно 2- 3 мин. После этого UPS выключается, т.е. переходит в дежурный режим (ожидание появления сети). При появлении сети UPS включится (выйдет из дежурного режима) и на его выходных гнездах появится напряжение. Условие 4 начнет работать (отсчитывать установленные 2- 3 мин.) только после выполнения условий 1, 2, 3. Если не выбрано ни одно из условий 1 и 2, то программа осуществляет только мониторинг, но не выполняет завершение работы. Если выбрать одновременно условия 2 и 3, то, по- видимому, программа будет работать по тому условию из этих двух, которое наступит раньше, не знаю. Если не выбрано условие 4, то программа не выполняет отключение ИБП. Можно организовать включение ПК при появлении сети, если он успел выключиться по описанным выше процедурам. Для этого нужно зайти в BIOS и в установках питания установить соответствующий режим, например (в разных версиях BIOS эти пункты называются по- разному, но созвучно): After Power Failure: Stay Off (/Last State/Power On)>> выбрать "Last State" или Power>>APM Configuration>>Restore on AC Power Loss>> выбрать "Power On" Теперь при появлении сети UPS включится, на выходных гнездах появится напряжение, автоматически включится ПК. |