levkadub

Цитата:
У меня стоит Daikin модель не помню - выдает 3.5 Кватт холода.... + к нему для наружного блока, для компрессора стоит подогрев - резульат - кондер может работать при темперетуре за бортом до -42С.  
обошелся вместе с установкой в 50 тыс.  

Точно прецизионник? Судя по описанию и цене это обыкновенная сплит-система. Можешь уточнить?

Всего записей: 79 | Зарегистр. 21-12-2005 | Отправлено: 10:11 31-05-2007
Looking



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Lostenigma
Цитата:
а возможные последствия можно просчитать? винты могут полететь? или что в первую очередь пострадает?  
Основная ценность это не стоимость винтов, а потерянная информация и время простоя связанной с серверами инфраструктуры.
Если торговое предприятие оказывается парализованным хотя бы на пол дня, то у солидных фирм это может выливаеться в большие финансовые потери.

Всего записей: 1814 | Зарегистр. 02-06-2004 | Отправлено: 10:21 31-05-2007
tuskan

Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
tuskan
а возможные последствия можно просчитать? винты могут полететь? или что в первую очередь пострадает?
 
странно, ведь год точно работают в таких условиях..

 
а они могут всю жЫсь так работать.
Я же не знаю какая реальтно там температура.
 
Но сама суть - например каждодневная влажная уборка это скачек влажности - не есть хорошо.
перегрев - почти наверняка рано или поздно убьет винты.
Ну а информация... пока не потеряешь - не поймешь насколько она нужна.

Всего записей: 598 | Зарегистр. 31-08-2005 | Отправлено: 08:01 01-06-2007 | Исправлено: tuskan, 08:08 01-06-2007
dendyakai



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Подскажите пожалуйста по ситуации:
 
С целью уменьшения нагрузки на кондиционеры оклеили окна серверной фальгой в результате удалось добиться существенного снижения температуры в солнечные дни, однако руководство называет данное решение порнографией хоть все достаточно аккуратно сделано.
 
Какие варианты решения вопроса о преуращении поступления солнечного света в серверную?
Сам я рассматриваю два варианта жалюзи и стеклопакеты с солнцезащитным покрытием.
 
первый вариант бестолков с точки зрения температуры, второй дорог и не совсем оправдан.
 
с интересом выслушаю ваши замечания на этот счет.

Всего записей: 187 | Зарегистр. 23-04-2004 | Отправлено: 15:26 18-09-2007
obtim



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
dendyakai
Возможно это решение подойдет для серверной. Куплена светоотражающая пленка(в хоз. товарах). Был снят штапик(стекла на замазке держались). Стекла обезжирены. Пленка наклеена. Штапик поставлен на место. Народ долго допытывал, где я такие стекла купил. Решение применялось на даче. В результате солнце комнату через стекло не беспокоит.

----------
Дьявол коварен - он может явиться к нам просто в образе дьявола

Всего записей: 8930 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 15:55 18-09-2007
KocmonpaB



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
dendyakai
Можно использовать роллеты. Как вариант в одной конторе сэкономили затонировав обычной автомобильной пленкой (в принципе получилось неплохо).

Всего записей: 770 | Зарегистр. 20-09-2005 | Отправлено: 15:59 18-09-2007
SuperKot

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
А подскажите, как можно посчитать тепловыделение? У меня в серверной несколько серверов типа рабочая станция (блоки 350VA), несколько серверов SuperMicro (650VA), коммутаторы 3Com SuperStack 3 Switch 4226T 3C17300, 3Com SuperStack 3 Switch 4400 3C17203, 3Com SuperStack 3 Baseline Gigabit Switch, кабельные модемы Dynamix G.SHDSL Router UM-S, APC Smart UPS 700, 1000, 1500. Хотелось бы по всему этому найти цифры и методику расчета. Оценочно я не выхожу за 18000 BTU/hr или 5300 W.
 
Стоит задача поиска кондиционера понадежнее для серверной, если есть ссылки на продукцию/производителей оборудования/более подходящие по теме форумы, поделитесь, пожалуйста.

Всего записей: 293 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 17:59 18-09-2007
KocmonpaB



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
SuperKot
Врядли точно посчитаешь, в особенности если брать функционал в летнее время.
Конторы которые занимаются кондиционерами, как правило проводят расчеты мощностей оборудования бесплатно. Останется определится с бюджетом, ну а потом только выбор модели.  
 
 
 
 
Добавлено:
Приблизительно можно попробовать посчитать тут. mkc-ltd.narod.ru/q.html

Всего записей: 770 | Зарегистр. 20-09-2005 | Отправлено: 18:11 18-09-2007
Klisha



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
dendyakai
У нас вертикальные жалюзи двухслойные: наружный слой блестящий.. когда закрыты в серверной темно и холодно При условии что кондиционер не выключается даже в минус 30.

Всего записей: 683 | Зарегистр. 03-10-2001 | Отправлено: 18:39 18-09-2007
Raredemon



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
KocmonpaB

Цитата:
Можно использовать роллеты. Как вариант в одной конторе сэкономили затонировав обычной автомобильной пленкой (в принципе получилось неплохо).

+100, недели две назад в одной своей серверной сделал также, немного полегчало у меня на улице в тени сейчас 37С.
 
Кстати тут кто-то спрашивал про перегревы в серверных, могу из своей практики рассказать. неделю назад видал как доп. плата кэша для райда hp за 600 бакофф издохла от перегрева. повезло что на матери сервера еще есть интегрированных 64 метра памяти иначе работа конторы за три года нагнулась бы за сутки до отчета годового
 
У самого как-то вырубали свет не несколько суток, резервные линии в том числе. сидели на дизеле, которого не хватило на кондиционеры. температура в серверной была примерно под 60 градусов при открытых дверях и окнах. дешевая активка типа 3Com и Dlink просто большей частью сдохла, циски и более дорогое железо выжило

----------
Designed for Windows XP.
Powered by Gentoo!
Бесполезно рассказывать о высоком моральном облике коллектива человеку, имеющему доступ к логу прокси....

Всего записей: 1787 | Зарегистр. 03-09-2003 | Отправлено: 23:18 18-09-2007
SuperKot

Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
KocmonpaB, спасибо за ссылку. Получается примерно то же, что я прикидывал. Насколько я понимаю, тепловыделение можно оценить, зная энергопотребление (или брать мощность устройства, если считать по максимуму). Практически вся энергия преобразуется в тепловую, за исключением устройств охлаждения - нужно вычесть их мощность. Не знаю только, как быть с блоками бесперебойного питания. Каким-то образом нужно учесть объем помещения и коэффициент ориентации помещения, и какой-то коэффициент для географического расположения.

Всего записей: 293 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 09:53 19-09-2007
New_aleks



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Deleted




перед публикацией сообщений не лишним будет ознакомиться с правилами: п.3.2. http://forum.ru-board.com/rule.cgi?forum=8 /ShriEkeR/

Всего записей: 94 | Зарегистр. 29-07-2005 | Отправлено: 18:53 05-05-2010 | Исправлено: New_aleks, 23:36 05-05-2010
skatet

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всем привет, дополню Solo75:  
 
У меня стоят 3 сервера уровня CoreDuo-2800 и одни Ксеон 4х процессорный. Все это дело стояло в обычной комнате вместе с нами, сильно шумело, температура очень нагревалась.
Рук-во сильно экономит на всем хоть и на уровне подсознания понимают что просто отсрачивают день-X - в итоге в один прекрасный день нам очень повезло и потеряли только один винт.
 
После этого нашел обычный шкаф-серверный закрытого типа 19" - поставили бытовой домашний кондишн на 12метров примерно - от него сделали из картонки воздуховод на 3м - закрепили скотчем к фальшпотолку и подвели к шкафу + поставили ветилятор китайский в шкафу сверху, он как бы подхватывает холодный воздух сверху и продувает шкаф, шкаф подняли на пеньки высотой 20 см - чтоб воздух ходил. В итоге кондишн за 3500р работает на износ уже полгода все пытаясь охладить комнату а в шкафу прохладно около 15С - сбоев не было.  
 
На дверь повесили градусник за 15р. + натсроили прогу на пк чтоб смски писал вслучае перегрева )) - вот так и живем, в России..

Всего записей: 38 | Зарегистр. 28-08-2008 | Отправлено: 00:08 06-05-2010
Valery12

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Кстати тут кто-то спрашивал про перегревы в серверных, могу из своей практики рассказать. неделю назад видал как доп. плата кэша для райда hp за 600 бакофф издохла от перегрева.

добавлю в копилку, при перегреве, причем раньше конкурентов дохнут циски (когда внутри дивайса температура подымается выше 50)

Всего записей: 2325 | Зарегистр. 21-07-2003 | Отправлено: 08:25 06-05-2010
kirillvz2009

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Чтобы снять головную боль по поводу управления температурой в серверной, я бы рекомендовал бы присмотреться к автоматической системе управления 2 кондиционерами УРК-2Т (http://balsat-msk.ru/index.php?productID=143) - там же есть компания которая сможет проконсультировать или установить его.

Всего записей: 1 | Зарегистр. 27-05-2010 | Отправлено: 11:26 27-05-2010
gusinskyia

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуете уважаемые форумчане! Вопрос на тему: в офисе есть комната площадью около 12 м2, в ней находится что-то типа склада, и одновременно стоят 2 сервера (работает пока только один). В комнате нет окон. Нужно ее охладить, поставит обычную сплит-систему не представляется возможным  (тянуть трассу придется через весь офис, а это около 12 метров). В связи с этим вопрос - можно ли поставить мобильный кондиционер на подобии  http://www.ballu.ru/catalog-ballu/2550.html#tab-0=1 , при этом воздух он будет выбрасывать в помещение офиса???

Всего записей: 1 | Зарегистр. 15-06-2010 | Отправлено: 12:21 15-06-2010
HomeWell



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
gusinskyia

Цитата:
можно ли поставить мобильный кондиционер

14 - это слишком мощно для 12 кубов и одного сервера
посмотрите там же BPES-09C, и  
цена намного меньше/
 

Цитата:
при этом воздух он будет выбрасывать в помещение офиса?

описание с сайта:

Цитата:
Прибор не нуждается в отводе конденсата, влага в виде водяного пара автоматически выводится наружу вместе с теплым воздухом через воздуховод

куда отведете - туда и будет выбрасывать

Всего записей: 327 | Зарегистр. 20-12-2005 | Отправлено: 14:55 15-06-2010 | Исправлено: HomeWell, 14:59 15-06-2010
eap

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
gusinskyia
В офисе ставить аппарат с уровнем шума 52 Дб???
Какая мощность блоков питания серверов?
А если замерить - что получается реально?
Не хватит ли обычной проточной вентиляции - вставить вентрешетку в низ двери и вентилятор для санузла сверху в стенку?  

Всего записей: 2837 | Зарегистр. 23-11-2006 | Отправлено: 22:05 15-06-2010
JC_D

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Добрый день!
Прошу совета по мощности кондиционера - в серверной стоит сервер HP DL180G6 c 2 БП по 750W, миниАТС, 2 свича, обычный офинсый комп. В будущем планируется добавить еще один такой-же сервер. Какая мощность примерно требуется?

Всего записей: 43 | Зарегистр. 03-06-2008 | Отправлено: 11:23 16-06-2010
Vital283



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
5-6 киловат

Всего записей: 149 | Зарегистр. 21-05-2007 | Отправлено: 13:22 17-06-2010
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему