vovanj7



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
вообщем расскажу, как у меня организовано
Серверная полностью экранирована, изолирована от прямых солнечных лучей, 2-а не зависимых ввода + УПС на 20 кВт
Имеются в ней 3-и кондишена 2-а мощных промышленных(ELEKTRA) основной и резервный и еще стоит третий повышенной мощности DAIKIN, предназначенный для круглосуточной безостановочной работы на макс мощности.
 Работает постоянно основной (+18) и DAIKIN(+20). Основной и резервный работают переменно, когда один выкл для "отдыха", автоматически вкл резервный. Третий же мониторит температуру в серверной и как только она превышает +20 включается на охлаждение.  
 И еще стоит система дозвона, которая при +27 вкл сигнализацию для охранника и автодозвон на мобильный.
 
 Было пару раз в серверной +30, так в эктренном порядке выключали все сервера
 
P.S. серверов штук 40 + свчичи, маршрутизаторы, модемы, УПС

----------
Ваши руки ввели идиотскую команду и будут ампутированы.

Всего записей: 3378 | Зарегистр. 07-09-2006 | Отправлено: 16:08 17-06-2010 | Исправлено: vovanj7, 16:10 17-06-2010
SkyControl

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Ставьте системы мониторинга окружающей среды Sky Control. Мощная и недорогая система  может контролировать температуру, влажность, работу вентиляторов в серверной, утечку воды, дым, движение, ведет журнал доступа персонала, подключаема USB камера, журнал событий может записываться на FTP или Syslog серверы, может контролироваться по СМС или получать сообщение смсками.    Пример системы мониторинга серверной здесь. Можете купить в Унилане или по тел (495) 663-1880. Цена датчиков 500-1000 руб, мастер модуля ~ 14 тыс руб.

Всего записей: 5 | Зарегистр. 18-01-2010 | Отправлено: 10:03 06-11-2010 | Исправлено: SkyControl, 10:15 06-11-2010
clio77



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Комната (пластиковое ограждение) 3 X 3 X 3
2 Сервера (proliant 140 и 380), компьютер в стоечном исполнении, ИБП (стоечный), роутер, модем.Оптимальная температура серверной  +19С.
 
Настенный кондиционер Daikin FT25/R25
зимний блок которого обеспечивает работу при -30С
На 07.11.10 Цена: 45 672 руб.
Работает 2 года.
 
Условия эксплуатации:
Необходима Розетка с автоматом защиты!
Обслуживание 1 раз в год (при условии эксплуатации в низких тмпературах -30 -35С) Обязательно!  
 
Без обслуживания риск остановки компрессора!  
При выходе из строя , возможна замена оригинального компресора на аналог стоимостью 10 т.р.  

Всего записей: 2441 | Зарегистр. 27-10-2003 | Отправлено: 13:06 07-11-2010 | Исправлено: clio77, 13:18 07-11-2010
obtim



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Серверная организованна почти правильно. Стоит 2 специализированных кондишена, которые могут быть соединены в общую систему и автоматически переключаться по заданной схеме(или включаться аварийно). Проблема в том, что систему их синхронизации руководство пока не купило и фиг знает, когда купит. Поэтому есть желание удаленно мониторить температуру в серверной( с серваков) с отправкой алертов на мыло,скайп и аську. Поэтому прошу подсказать подобную прогу?

----------
Дьявол коварен - он может явиться к нам просто в образе дьявола

Всего записей: 8935 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 09:40 14-09-2012
anton04



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
obtim
 
Для того чтобы мерить температуру в нутри помещения, а не в нутри корпуса ПК нужен термометр, а при вашем желании электронный термометр с возможностью подключения к ПК. У вас такой есть!?

Всего записей: 2804 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 11:19 14-09-2012
obtim



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
anton04
Это понятно. В силу обстоятельств, нет возможности его приобрести. Поэтому изгаляемся: есть мысль поставить систему мониторинга на все сервера в серверной. Если от всех приделт алерт, значит в серверной писец. К сожалению начальство что-то купит только тогда, когда в серверной накроется оборудования на несколько миллионов(бюджетная организация)

----------
Дьявол коварен - он может явиться к нам просто в образе дьявола

Всего записей: 8935 | Зарегистр. 03-03-2002 | Отправлено: 11:29 14-09-2012
Valery12

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
К сожалению начальство что-то купит только тогда, когда в серверной накроется оборудования на несколько миллионов(бюджетная организация)  
ну так за чем дело стало, нужно что бы что нибудь, не очень важное для инфраструктуры но достаточно дорогое накрылось.
 
У меня вопрос решился после того как после локального перегрева (правда без моего участия) посыпались батареи в модульном УПСе
А когда через месяц после покупки системы мониторинга в два часа ночи в соседнем помещении лопнула труба и она спасла серверную от затопления я получил полный карт-бланш - заменил бытовые кондиционеры на промышленные с модулем ротации и удаленного управления, а сейчас будем ставить ДГУ

Всего записей: 2325 | Зарегистр. 21-07-2003 | Отправлено: 11:55 14-09-2012
anton04



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
obtim
 
Было что-то похожее и у меня, использовал утилиту SpeedFan, но честно не помню умеет ли она отправлять алерты на почту и т.п.

Всего записей: 2804 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 12:49 14-09-2012
AlexNetping

BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Вот такое устройство: *** server solution v3/SMS умеет контролировать температуру и другие датчики в серверной. Собирать всю нужную информацию по SNMP и присылать Email уведомления. Может автоматически выполнять некоторые действия, например рулить кондиционером.

Всего записей: 3 | Зарегистр. 23-12-2013 | Отправлено: 11:01 04-03-2014
garazh318

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
В июле в жару вырубило все в серверной. Дешевле всего оказалось мониторить нагиосом. В сети много информации, сам делал как тут. ttp://galaktionovs.ru/kontrolliruem-temperaturu-nagios .html

Всего записей: 1 | Зарегистр. 10-08-2014 | Отправлено: 16:51 10-08-2014
dddimmm



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Есть ли вообще смысл использовать кондиционер в зимнее время в серверной, где средняя температура +18/+19?

Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 08:52 14-03-2018
anton04



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
dddimmm
 

Цитата:
Есть ли вообще смысл использовать кондиционер в зимнее время в серверной, где средняя температура +18/+19?

 
Надо учитывать, что:
 
Чем ниже температура окружающей среды тем больше эффективность теплообмена.  
Температура в корпусе сервера в два и более раза превышает температуру окружающей среды.
 
Чем быстрее осуществляется теплообмен тем железу более комфортней, а чем железу более комфортней тем оно дольше живёт без сбоев.

Всего записей: 2804 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 14:32 14-03-2018
dddimmm



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
anton04
например сейчас общая температура в офисе +25, температура каждого ядра процессора 38/40, нагрузка полная, на улице -10. Думаю серверу вполне комфортно

Всего записей: 1857 | Зарегистр. 28-07-2007 | Отправлено: 14:39 14-03-2018
anton04



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Думаю серверу вполне комфортно

 
Своя голова хозяин
 
Для меня предположения не являются истиной.

Всего записей: 2804 | Зарегистр. 14-06-2006 | Отправлено: 16:17 15-03-2018
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2 3

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Температура в серверном помещении