Некоторое время назад приобрел для двух организаций два сетевых накопителя от Netgear - ReadyNAS NV+. На сайте в описании модели было гордо сказано, что прекрасно подходит как для домашних пользователей, так и для небольших организаций. Накопитель на 4 диска, поддерживает RAID 0, 1, 5, умеет авторизовать пользователей из AD, из возможностей накопителя бизнес класса отсутствует, кажется, только iSCSI-target, поэтому и было решено взять парочку таких для хранения резервных копий.
Представьте себе мое удивление и даже негодование, когда при настройке данного устройства выяснилось, что оно не умеет автоматически включаться при подаче питания! Длительные переговоры и даже переписка со службой поддержки Netgear ни к чему ни привели - в конечном итоге мне было сказано, что раз такая "фича" в спецификации не указана, то я могу идти лесом или купить себе другое устройство, вдвое дороже, в котором эта функция присутствует.
Выбрасывать их на помойку хотелось не сильно, использовать их в таком виде достаточно сложно, поскольку отключения периодически случаются, причем на время большее, чем могут вытянуть бесперебойники, а помнить об этих коробочках и каждый раз проверять их состояние, да еще и ездить их включать - работа весьма неблагодарная, админы ведь привыкли, что у них все должно стартовать самостоятельно.
 
В результате некоторых размышлений родилось решение, которое я здесь и привожу.
Методика обратимая, не требует пайки, не нарушает пломбы.
 
Требуемые материалы и принадлежности:
  • Большая канцелярская скрепка - 1 шт.
  • Термоусадочный кембрик 2.4 - 1.2 мм - 15 мм
  • Кусачки и утконосы (у меня в одном инструменте)
  • Отвертка PH2
  • Зажигалка
     

     
    Порядок работы:
  • Откручиваем 4 винта на задней стенке, держащие боковые крышки;

     
  • Сдвигаем боковые крышки назад и снимаем их;

     
  • Откручиваем 4 винта на боковых стенках, держащие заднюю стенку с вентилятором;

     
  • Снимаем заднюю стенку, держа рукой за рукоятку;

     
  • Отсоединяем вентилятор, чтобы задняя крышка не мешала. Видим стандартный разъем питания ATX;

     
  • Ставим устройство на морду для удобства. Наша задача - замкнуть цепь PowerGood, соединив зеленый провод с одним из черных

     
  • Разгибаем скрепку - нам понадобится внутренняя часть, с меньшим радиусом изгиба;

     
  • Откусываем лишнее;

     
  • Надеваем кембрик на изгиб, оставляя оголенными концы одинаковой длины; держа утконосами, подогреваем зажигалкой;

     
  • Аккуратно вставляем наш жучок сверху в разъем, стараясь протолкнуть его как можно глубже;

     
    Как видите, у меня получилось не очень аккуратно - повредил утконосами изоляцию. Но там она не очень-то и нужна, для совсем ленивых можно и голую скрепку запихнуть
     
    Сборку производим в обратном порядке. Теперь устройство будет автоматически включаться при подаче на него питания, однако есть и маленький недостаток - при программном выключении устройства оно корректно завершит работу, но отключить питание уже не сможет. Но мы ведь боролись за то, чтобы устройство было всегда включено? Значит, и выключать его удаленно нам не понадобится, а если мы рядом, то потом щелкнуть выключателем нетрудно. Однако, если мы подключим к нему UPS через USB-порт, и UPS дойдет до состояния Critical Battery, то как раз и получится программное выключение, и если после этого, но до того, как UPS выключится сам, электричество вернется, наш накопитель останется в подвешенном состоянии и не стартует. Я пока надеюсь на то, что отключения бывают либо короткими - от нескольких секунд до пары минут, и тогда батарейки точно хватит, либо уж совсем длинными, и тогда UPS полностью разрядится и отключит питание устройства. Можно не подключать USB-кабель вообще, но в случае длительного отключения мы получим аварийное завершение работы. Как лучше - пусть каждый решает для себя.

  • Всего записей: 40 | Зарегистр. 22-03-2009 | Отправлено: 19:58 24-11-2011 | Исправлено: tedkuban, 20:07 24-11-2011
    DevOpsEngineer

    Member
    Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
    картинки негрузяццо!

    Всего записей: 224 | Зарегистр. 29-10-2014 | Отправлено: 20:41 20-10-2016
    Mavrikii

    Platinum Member
    Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
    DevOpsEngineer

    Цитата:
    картинки негрузяццо!

    дык почти 5 лет прошло.

    Всего записей: 15108 | Зарегистр. 20-09-2014 | Отправлено: 21:13 20-10-2016
    Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

    Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Автоматическое включение Netgear ReadyNAS NV+ (RND4000)


    Реклама на форуме Ru.Board.

    Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
    Modified by Ru.B0ard
    © Ru.B0ard 2000-2024

    BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

    Рейтинг.ru