slech



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Удалённое управление инфраструктурой без физическго доступа

 
Управление сервером - реализации производителей серверов
Out-of-band management
Сервера HP - HP Integrated Lights-Out (iLO и iLO2)
Сервера Dell - Dell Remote Access Card (DRAC и DRAC/MC)
Сервера IBM - IBM Remote Supervisor Adapter II (RSA II)
Сервера Intel - Intel Active Management Technology | Intel® Remote Management Module
Sun Advanced Lights Out Management (ALOM)
Sun Integrated Lights Out Management (ILOM)
Fujitsu-Siemens integrated Remote Management Card (iRMC, iRMC2, RSB, RSB2)
Intelligent Platform Management Interface (IPMI)
 
Управление консолью серверов:
Выбор KVM/IP KVM Switch
 
Управление консолью сетевых устройств и прочих устройств по com порту:
Multiport Serial Gateways - Moxa
Ethernet-Serial-Servers
Belkin OmniViewIP Serial Console Server
Raritan Serial Console Management
 
Управление питанием устройств:
PDU- Power Distribution Unit
Управление питанием
Размыкатель по питанию
Удаленное управление при зависании!
 
 
Родственные темы:
WOL (wake-on-lan) - просыпаться по запросу из сети
Удаленное администрирование Windows - софт
Удалённое администрирование Unix сервера
 


IPMIView

Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 00:34 16-03-2012 | Исправлено: slech, 15:55 26-04-2012
Valery12

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Управление питанием устройств:

"элитные"
http://www.apc.com/products/category.cfm?id=6&segmentID=2
средние
http://skycontrol.com/ru/products-ru/ip-power-distribution-units-ru
доступные
http://netping.ru/catalog.aspx?id=_nping_power

Всего записей: 2325 | Зарегистр. 21-07-2003 | Отправлено: 08:59 16-03-2012
goletsa



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
У Intel на серверных платах реализован IPMI.
Причем есть как с активацией ключем так и отделым модулем(зависит от платы).
Intel® Remote Management Module
 

Всего записей: 5801 | Зарегистр. 21-06-2005 | Отправлено: 13:15 19-03-2012
Valery12

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Есть опыт работы с такими PDU http://www.apc.com/products/resource/include/techspec_index.cfm?base_sku=AP8941
впечатление положительное,  
 
управление через WEB, WAP, telnet/ssh, SNMP, console
на события посылает трапы, электронные письма, пишет в SYSLOG  
 
авторизация локальная и через RADIUS, кроме учеток админстративных (с разными правами) можно создать пользователей для управления конкретной розетки или группы розеток
 
каждая розетка программируется: задержка включения/выключения (от секунды до 2 часов) можно гибко настроить порядок запуска, скажем свичи - маршрутизаторы - контроллеры домена - рядовые сервера и т.д.
 
настраивается реакция на потерю питания, контролируется допустимая нагрузка
 
есть шедуллер (разовый, ежедневный, еженедельный + 2 или 4 недели)
 
если устройство состоит из нескольких модулей или имеет несколько блоков питания - розетки объединяются в логическую группу локальную на одном PDU или глобальную - на нескольких (связь между ними по мультикасту, защищенная). Скажем у меня сервера с двумя блоками питания и для отказоустойчивости я подключаю их к разным PDU, но объединяю розетки в одну группу - дав команду выключить розетку на одном PDU на другом она отключается автоматически.
 
Пользовался IP KVM, но модель досталась откровенно дрянная - ATHEN CN-6000 (не зря самая дешевая) на экране "артефакты", курсор не синхронизируется к тому же через полгода работы (включены постоянно) стали подыхать. Но в хорошем исполнении (тот же APC) вещь полезная для серверов без поддержки IPMI

Всего записей: 2325 | Зарегистр. 21-07-2003 | Отправлено: 22:45 19-03-2012
slech



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Valery12
Сейчас у нас есть 3 штуки AP7931

Цитата:
если устройство состоит из нескольких модулей или имеет несколько блоков питания - розетки объединяются в логическую группу локальную на одном PDU или глобальную - на нескольких (связь между ними по мультикасту, защищенная). Скажем у меня сервера с двумя блоками питания и для отказоустойчивости я подключаю их к разным PDU, но объединяю розетки в одну группу - дав команду выключить розетку на одном PDU на другом она отключается автоматически.  

Нужно будет поглядеть не могут ли то же самое наши устройства, вещь очень полезная. Иначе я выключаю PSU1 и перегружаю PSU2.

Всего записей: 4893 | Зарегистр. 10-11-2004 | Отправлено: 23:39 19-03-2012
Valery12

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Нужно будет поглядеть не могут ли то же самое наши устройства
должны - прошивка стандартная
если свичи "умные" - нужно на них мультикаст настроить иначе связь будет ненадежная.

Всего записей: 2325 | Зарегистр. 21-07-2003 | Отправлено: 08:26 20-03-2012
aleksvolgin

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
RILOE I & II (в отличие от IBM RSA II) непосредственно управляет питанием компа: вкл/выкл/перезагрузка. Управление осуществляется только через кнопку "power" компа (к кнопке "reset" вообще ничего не подключается). Перезагрузка реализована так: после нажатия на кнопку "reboot" в web интерфейсе управления карты кнопка питания картой зажимается на время более пяти секунд (компьютер выключается), далее после некоторой задержки кнопка питания нажимается картой коротко ещё раз - компьютер стартует.

Всего записей: 1617 | Зарегистр. 19-02-2006 | Отправлено: 15:25 14-02-2020 | Исправлено: aleksvolgin, 21:17 23-02-2021