PapaKarlo
Advanced Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору bredonosec Цитата: там давно не ноль. Для эксперимента можно патрон с лампой на 220 вольт ткнуть одним концом в "ноль", а вторым - на батарею отопления. | Если там заметно не ноль ("перекос фаз"), то надо срочно что-то предпринимать (в смысле ремонта электросети/включенного электрооборудования). Если же в предлагаемом эксперименте лампа будет заметно светиться, то большинство электроприборов, не говоря уже о лампах, включенных в сеть нормальным образом, вряд ли вообще будут работать - у тебя и у соседей (т.е. на другой фазе). Например, при напряжении между нулем и землей 10% от номинала, т.е. 22 В, то электрическая мощность, потребляемая лампой, составит 1 (один!) процент от номинальной мощности лампы (без учета ТКС; если лампа светится, то погрешность не слишком высока); при этом температура нити будет весьма далека от номинальной, как следствие, максимум спектра излучения сильно сместится в сторону инфракрасной, т.е. человеческим глазом невидимой области; как следствие, яркость лампы будет заметно ниже 1% от номинальной . Так что если лампа, включенная между нулем и землей, заметно светится, то напряжение нулевого провода весьма далеко от нуля, т.е. имеет место очень сильный перекос фаз. Это черевато тем, что одна или две фазы имеют низкое, две или соотв. одна фаза - высокое напряжение. Приборы с хорошим блоком питания, например, компьютер, может, и выживут, другие - с трудом-с. Лампы на фазе с высоким напряжением будут перегорать очень часто, на фазе с низким - гореть в лучшем случае "в пол-накала". Резюме: bredonosec, не фантазируй |