Zeesh
![](http://forum.ru-board.com/board/avatars/private/Zeesh.gif)
Silver Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору 55550000 Цитата: Вообще, раньше кабель был нормальный, но потом его замуровали в кирпич "строителямы насяника" и он стал вот таким. Смущает, что ток то он проводит, но не звонится и сигнал кривой. А может быть такое, например, из-за размещения его рядом с мощной 220 проводкой? | Причин может быть несколько: пережали в нескольких местах при замуровке — появились участки с изменённым волновым сопротивлением, в результате — потери сигнала; могли повредить внешнюю оболочку (изоляцию), при попадании влаги частично сгнивает экранирующая оплётка, в результате опять же потери сигнала и уменьшение помехозащищённости. По поводу наводок от сети 220 В — можно попробовать временно отключить её.
---------- Всё, что вы скажете, будет исковеркано чужим больным разумом и использовано против вас! |
|