zeliboba
![](http://forum.ru-board.com/board/avatars/skull.gif)
Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору Нашел другую статью все получилось, вот только возник вопрос, или несколько: Допустим все хосты выключились, а UPS еще работает и тут "дали свет", хосты не будут загружаться! Если бы UPS полностью отключался и после появления электричества он бы включился, а в БИОСе хостов настроено, что при подаче питания он заводится сам. Как быть? У меня UPS с сетевым модулем AP9630, с управление через web-интерфейс, там залит linux. Вижу несколько вариантов: 1. После скрипта выключения хостов поставить скрипт выключения самого UPSа, но не знаю как это сделать (команда выключения UPS) и не уверен что UPS после вырубания увидев питание включится и подаст питание на серваки. 2. Как то/что то залить в сам модуль управления UPSом (Linux) что бы он следил за состоянием эл.сети и давал UPSу соответствующую команду на включение. |