Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191  Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

   

FastCat



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору

Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов   new
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 966 | Зарегистр. 06-01-2002 | Отправлено: 18:07 14-04-2002 | Исправлено: Solenaja, 01:03 18-09-2012
stupid9

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PrintScreen
"Красный переключатель под розеткой есть?"
Нет такого точно. Есть наклейка - 230 V ONLY.

Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 19:54 12-04-2011
PrintScreen

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9

Цитата:
Нет такого точно. Есть наклейка - 230 V ONLY

Значит, активный PFC отсутствует и мой расчёт можете похерить.

Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 20:10 12-04-2011
stupid9

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PrintScreen
А вообще какой-то PFC есть в этой модели БП? Тогда какой расчет нужно применять?

Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 20:13 12-04-2011
PrintScreen

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9
А уже без разницы. Имхо, PowerCom IMD-825AP подойдёт. Аккумулятор в нём  "CSB HR 1234WF2" - хороший.

Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 20:21 12-04-2011 | Исправлено: PrintScreen, 22:00 12-04-2011
stupid9

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
PrintScreen
Ок, спасибо, не буду менять... интересный разброс мнений: на forums.overclockers.ru в статистике UPS модель IMD-825AP по отзывам работает нормально, даже при больших чем у меня нагрузках; komandor почему-то захотел считать мощность, которую  может обеспечить ИБП по батарее; на официальном форуме PowerCom предлагают свою формулу расчета мощности с запасом, чтобы гарантировать надежную работу ИБП.
CactusKnight, могу посоветовать зайти на форум PowerCom, почитать FAQ, там также есть статистика по использованию различных UPS, только она не так хорошо упорядочена как на forums.overclockers.ru, можно задать вопрос по конкретной конфигурации.
"А уже без разницы"
Если не затруднит, все таки расскажите метод расчета мощности конфигурации потребляемой ИБП для блоков питания без АPFC. Это интересно, и думаю, что не только мне. И, если БП не АPFC, если он покупался не так давно, он PFC?

Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 20:46 12-04-2011
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9
Цитата:
komandor почему-то захотел считать мощность, которую  может обеспечить ИБП по батарее
А по чём же еще считать? По сечению провода? Вы считаете, что батарея неисчерпаема, как Братская ГЭС?   Или в PowerCom есть недокументированные резервные источники? Полагаю, рекомендованное руководство Вы даже не открывали. Ваше право.

Всего записей: 10988 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 22:34 12-04-2011
stupid9

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor
Мощность инвертора, о ней пишут как о том, что определяет мощность ИБП.  
Количество и тип подключенных батарей определяют время автономной работы - цитата с форума Powerсom.  
Обясните пожалуйста, что нужно вынести полезного с приведнной Вами статьи? Я попытаюсь вчитаться и понять. Как Вы обясните то, что IMD-825AP, в разделе статистики на другом форуме, по некоторым отзывам - подключают к двум (!) компам не слабой мощности, и ИБП держит нагрузку несколько минут, при том, что Вы утверждаете что реальная мощность этого ИБП 306Вт? Согласен, что так подключать это лажа, но есть и другие примеры когда эта модель прекрасно работает с такой же как у мегя или даже более мощной конфигурацией ПК. Просто интересно

Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 23:19 12-04-2011 | Исправлено: stupid9, 23:20 12-04-2011
euheny



Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9
чтобы правильно выбрать ибп нужно знать для чего он нужен, или конкретнее какую работу на компе будешь выполнять - набирать документ или считать погоду
ну или проще взять да и протестировать интересующую тебя модель, если потянет - оставить, нет - взять мощнее
ведь понятно что если во время игры ибп не потянет перегруженный комп - то ничего страшного
а способы подсчёта выдумывают лишь для того чтобы склонить тебя к покупке более мощной и значит более дорогой модели
 
ибп кроме того что позволяет работать компу когда пропадает электричество обеспечивает ещё очень важные функции:
1. защищает от перепадов напряжения, которые могут спалить комп
2. защищает от от работы в аварийном режиме, когда комп горит а выключить из сети его некому

Всего записей: 4148 | Зарегистр. 22-11-2006 | Отправлено: 00:56 13-04-2011
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9
Прикольно пообщаться с человеком, не знающим школьной физики и не умеющим работать с документами.  
Следуя Вашей логике "с форума", производителю вообще не стоит заморачиваться с различными вариантами батарей - ведь все определяет мощность инвертора
Пример: нормальный здоровый тренированный мужчина выдержит вес, ну, скажем, 100кг в течении полчаса. Значит, в течении 5минут он выдерживает 100*30/5=600кг. Ну, а минуту он и 3000кг удержит. Где-то так. Будете пробовать или поверите на слово?
А теперь (в третий раз) я обращаю Ваще внимание на разрядные кривые. Вчитываться необязательно, достаточно открыть рис.1. Больше 3С производитель не дает. И не напрасно - в противном случае заявленные 3 года гарантии просто его разорят. Более того, все офисно-домашние UPSы рассчитаны на 15-20минут автономной работы. И это - ограничение именно аккумулятора (он физически не сможет отдать за меньшее время хотя бы 50% своей емкости).
Давайте сделаем так: Вы берете уже выбранный UPS, и мы возвратимся к этому увлекательному разговору через полгода, идет? Отключения часто бывают?

Всего записей: 10988 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 00:56 13-04-2011
CactusKnight

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Еще возник такой вопрос: возьмем три ИБП одного производителя, например, PCM: WOW-1000, WAR-1000 и BNT-1000. На всех трех написано 1000 VA, однако первый весит всего 3,7 кг, второй - 6,3 кг и третий - аж 13,5 кг. Насколько я понимаю, эта разница отчасти вызвана батареями - в BNT их вроде как две против одной у остальных, соответственно, при одинаковой нагрузке он продержит ПК заметно дольше. А что еще так добавляет вес? Объясните с точки зрения матчасти - если можно, на доступном языке

Всего записей: 80 | Зарегистр. 12-05-2007 | Отправлено: 01:48 13-04-2011 | Исправлено: CactusKnight, 01:49 13-04-2011
stupid9

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor
"Больше 3С производитель не дает. И не напрасно - в противном случае заявленные 3 года гарантии просто его разорят"
Т.е. по гарантии батарея ИБП расчтина на ток 3С, в принципе можно нагрузить ИБП чрезмерно мощной конфигурацией, из-за которой ток увеличится и это, в конечном счете, уменьшит срок службы батареи? Какая роль инвертора в этом?
"Я считаю несколько иначе, исходя из максимального тока батареи 3С. Одна батарея CSB HR 1234W - это 12В*3*8,5Ач=306Вт"
Результат подсчета - Ваш и тот, который предлагают на официальном форуме Powerсom совпадают - на мою конфигурацию нужен ИБП на 1000 ВА. Но методы расчета отличаются (там не считают мощность по характеристикам батареи). Соответственно, если с моделью IMD-825AP будут проблемы, обяснить их причины также можно по-разному..
"Давайте сделаем так: Вы берете уже выбранный UPS, и мы возвратимся к этому увлекательному разговору через полгода, идет? Отключения часто бывают?"
Конечно, с радостью! Какой Ваш прогноз на мой ИБП? Отключения бывают не слишком часто.
euheny
В том и проблема, что попробовать и вернуть нельзя.  
"а способы подсчёта выдумывают лишь для того чтобы склонить тебя к покупке более мощной и значит более дорогой модели "
 
"защищает от от работы в аварийном режиме, когда комп горит а выключить из сети его некому "
Спасибо, не знал.  
ИБП нужен для того чтобы комп всегда (когда происходит архивация и когда нет задач) отключался правильно.

Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 02:15 13-04-2011 | Исправлено: stupid9, 02:23 13-04-2011
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9

Цитата:
 (там не считают мощность по характеристикам батареи).

Безграмотность - просто следствие реформы образования. Неграмотным народом управлять легче.

Цитата:
уменьшит срок службы батареи?
Тут дело немного в другом. Заявленные производителем режимы разряда взяты с запасом - на деградацию в течение срока эксплуатации. Как производитель UPSа, так и пользователь вправе игнорировать рекомендации производителя батареи. Я уже об этом писал. Если в Ваших планах часто менять батарею, не буду препятствовать. Хотя не вижу смысла брать дешевый UPS, который за время эксплуатации выйдет дороже дорогого

Цитата:
Какая роль инвертора в этом?

Инвертор - просто насос, перекачивающий электроэнергию из батареи в нагрузку. Для тех, кто незнаком с основами электротехники.
Цитата:
если с моделью IMD-825AP будут проблемы, обяснить их причины также можно по-разному..

Почему по-разному? Инвертор ВСЕГДА (пока исправен) обеспечивает заданную мощность. В отличие от батареи, она - слабое звено.

Всего записей: 10988 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 09:03 13-04-2011
Aleks78



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
CactusKnight

Цитата:
А что еще так добавляет вес?

Ну основной вес у УПСа это трансформатор и батареи, больше там весить нечему. Из электроники там только плата которая весит... ну практически ничего не весит  

Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 09:16 13-04-2011 | Исправлено: Aleks78, 09:17 13-04-2011
stupid9

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor
"Тут дело немного в другом. Заявленные производителем режимы разряда взяты с запасом - на деградацию в течение срока эксплуатации."
Хорошо. Если покупать ИБП с реальной мощностью батарей, с запасом для ПК, до скольки лет увеличится их срок службы?

Всего записей: 24 | Зарегистр. 16-07-2008 | Отправлено: 12:40 13-04-2011
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Три-пять лет (в зависимости от производителя UPS и батареи). Если в течение этого срока периодически вынимать батарею для тренировки, можно увеличить срок в полтора-два раза.

Всего записей: 10988 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 14:10 13-04-2011
PrintScreen

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
stupid9
Datasheet на Ваш аккумулятор.
А так Вы можете проверить, достаточна ли его ёмкость.
Это тоже небезинтересно почитать.

Всего записей: 5054 | Зарегистр. 14-06-2004 | Отправлено: 19:53 13-04-2011 | Исправлено: PrintScreen, 19:59 13-04-2011
Advocatus_Diaboli



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Обзор для всех:
Тест бюджетного источника бесперебойного питания Vivaldi EA200 650 VA

Всего записей: 9452 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 08:12 14-04-2011
masterwinner

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте.
Хочу проверить свой ippon back comfo pro 600 на возможность отключения функции Green Power (есть инструкции с сайта ippon, нужна допайка элементов). Может, такой ибп уже кто-нибудь разбирал? Мне не поддается передняя крышка с кнопкой ON/OFF.
UPD.: разобрал...

Всего записей: 24 | Зарегистр. 07-04-2009 | Отправлено: 16:02 16-04-2011 | Исправлено: masterwinner, 12:35 17-04-2011
Advocatus_Diaboli



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Обзор для всех:
Тест on-line ИБП Vivaldi Standart Server (EA900) 1000

Всего записей: 9452 | Зарегистр. 05-12-2007 | Отправлено: 09:51 18-04-2011
popugai



Full Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте.
Думаю приобрести ИБП для подключения к нему стиральной машины, холодильника и ноута. Возможно будет подключено что либо еще. Пригодны ли ИБП для подключения бытовой техники? Какой мощности нужен ИБП исходя из перечисленных выше требований?

Всего записей: 523 | Зарегистр. 27-09-2007 | Отправлено: 06:05 25-04-2011
   

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника)
Dekker (10-12-2012 16:08): http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=67&topic=2191


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru