Статьи:
Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Программы для работы с UPS
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания
F.A.Q.

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:37 13-03-2013 | Исправлено: Trava79, 22:46 20-09-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
На предмет разногласий по комплектации задней стенки портами.
Новая партия Powercom BNT-2000AP, порт USB2.0, как и предполагалось, как, впрочем, и было в прежних поставках с индексом AP.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:32 14-03-2013
suomifinland



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Речь шла не о 2000, а о 1000, или это дела на меняет....

----------
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.

Всего записей: 5280 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 15:09 14-03-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Это дела не меняет, на 1000 все точно так же.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:32 14-03-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Del

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 15:41 16-03-2013 | Исправлено: shadow_member, 22:14 16-03-2013
scottman

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Менял батарейки в УПСе по причине его не работы (APC BP1000I) не мой, просто попросили...
Полный ППЦ, их даже вытащить нельзя было, пришлось Упс разбирать, вплоть, до откручивания материнской платы, только тогда можно было вытащить, поскольку их расклинило между направляющими...
Таких раздувшихся я еще не видел...

Если меняете батареи, то покупайте приличные например Yuasa

Всего записей: 964 | Зарегистр. 26-04-2007 | Отправлено: 11:44 06-04-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Нужно отдать должное APC, что у него при таком напряге механически ничего не сломалось.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:48 06-04-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Если меняете батареи, то покупайте приличные например Yuasa

Поддерживаю, нужно менять на качественные.  

А вообще, если UPS уже за 5 лет, то можно и модель поновее взять, не факт, что электроника у старого уже в порядке. Вздутие произошло от закипания электролита, а причина может быть любая, как то низкое качество аккумуляторов, завышенный ток зарядки, замкнутые пластины в аккумуляторе от удара при транспортировке. Хотя последнее сразу у двух маловероятно.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 14:11 06-04-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Почти уверен- заменить батареи и еще 5 лет беспроблемной работы обеспечено.
Это ж не автомобиль, чтоб каждые 5 лет менять

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 14:15 06-04-2013 | Исправлено: shadow_member, 14:16 06-04-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
UPSMon Plus для Powercom не имеет опции очистки логов работы, но их можно почистить вручную. Хранятся они в папках (директории на скриншотах) по месяцам, всего за календарный год будет 12 папок, по второму кругу содержимое папки будет дополнено новыми логами.
   
Для очистки удалить ненужные месяцы (папки) или только содержимое папок.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 12:12 18-04-2013 | Исправлено: shadow_member, 12:24 18-04-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Логика работы Powercom + UPSMon Plus: если сеть пропала, отсчитываются 5 секунд (ничего пока не происходит), затем включается таймер (условие 1- 300 сек.) до начала сворачивания ОС. Если в течение этих 300 сек.  сеть появится - отсчет прекратиться, UPS вернется в нормальный режим работы.
   
1- при пропадании сети компьютер начнет выключаться по прошествии этого времени.
2- компьютер начнет выключаться при падении уровня заряда АКБ до этого уровня.
3- компьютер начнет выключаться при полном разряде АКБ.
4- время, необходимое компьютеру для выключения (за которое Ваша ОС должна успеть свернуться), обычно 2- 3 мин.
 
После этого UPS выключается, т.е. переходит в дежурный режим (ожидание появления сети). При появлении сети UPS включится (выйдет из дежурного режима) и на его выходных гнездах появится напряжение.  
 
Условие 4 начнет работать (отсчитывать установленные 2- 3 мин.) только после выполнения условий 1, 2, 3.
 
Если не выбрано ни одно из условий 1 и 2, то программа осуществляет только мониторинг, но не выполняет завершение работы.
 
Если выбрать одновременно условия 2 и 3, то, по- видимому, программа будет работать по тому условию из этих двух, которое наступит раньше, не знаю.
 
Если не выбрано условие 4, то программа не выполняет отключение ИБП.
 
Можно организовать включение ПК при появлении сети, если он успел выключиться по описанным выше процедурам.  
Для этого нужно зайти в BIOS и в установках питания установить соответствующий режим, например (в разных версиях BIOS эти пункты называются по- разному, но созвучно):
After Power Failure: Stay Off (/Last State/Power On)>> выбрать "Last State"
или
Power>>APM Configuration>>Restore on AC Power Loss>> выбрать "Power On"
Теперь при появлении сети UPS включится, на выходных гнездах появится напряжение, автоматически включится ПК.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:40 21-04-2013 | Исправлено: shadow_member, 16:34 22-05-2013
doc58_81oB0t



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте,
 
Подскажите можно ли отключить\приглушить экран в ибп APC Back-UPS Pro 900? а то экран + кнопки выдают неплохое свечение

Всего записей: 1313 | Зарегистр. 24-07-2003 | Отправлено: 23:36 22-04-2013 | Исправлено: doc58_81oB0t, 23:38 22-04-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
doc58_81oB0t
Попробуйте путем подачи пониженного напряжения питания на ЖКИ, для этого придется разобрать и разобраться.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:11 23-04-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Менял батарейки в УПСе  
На днях тоже довелось это делать. Родные батареи APC, в работе больше 5 лет, одна вздутая. Так что вздутие будет на любых батареях, брендовых и серых, разница только в периоде.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 13:16 26-04-2013
puLsQpad

Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте,
Посоветуйте надежный ибп на офисный ПК (без видео/к), работает 24х7, бп 450w, 18" монитор.  Совместимый софт с win7. ИБП могут сами выключаться при отключении света через какое-то время?
Отсюда

Всего записей: 26 | Зарегистр. 19-03-2006 | Отправлено: 23:29 07-05-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
ИБП могут сами выключаться при отключении света через какое-то время?  

Да, как исчерпают заряд энергии аккумулятора, все погаснет. Если возьмете ИБП на 650VA, минут на 10 хватит, если монитор не CRT.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 23:54 07-05-2013 | Исправлено: Brothers Karamazovy, 23:56 07-05-2013
suomifinland



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Хм.., а как заставить UPS корректно завершать програмы без пользователя, и самостоятельно отключаться, спустя некоторое время, при пропаже 220 вольт в сети..?    

----------
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.

Всего записей: 5280 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 23:59 07-05-2013
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
suomifinland
Назовите модель Вашего апса, к которому потерялась инструкция, и мы сообща найдем пропажу.

Всего записей: 10990 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 00:19 08-05-2013
suomifinland



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Спасибо что откликнулись, уважаемый kommandor, марка ИБП -Powercom IMD-1025AP...

----------
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.

Всего записей: 5280 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 07:31 08-05-2013
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
suomifinland
Инструкция - http://www.pcm.ru/data/download/public/docs/instr_imperial.pdf
Описание upsmon - http://www.ixbt.com/power/ups/upsmonplus.shtml
ЗЫ. Не добавляйте мне буквы - я komandor

Всего записей: 10990 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 09:42 08-05-2013
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника). Часть 2


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru