One Of Us
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Sataniil 1. Вы корзину (С7000) без лезвий / мезонинов запускаете ? 2. = VCM определяет брокейды как unmanaged = ПО VCM умеет конфигурить SAN, если VC Flex модуль имеет FCoE на борту, у Flex-10 Enet Module на борту FCоE нет . VCM конифигурить SAN Switch не умеет - у того своя настройка. Чуда не будет. Ваша конфигурация , мягко говоря, не полная. Вам нужно присоединять storage к san switch ( 3par 72** / 74** / etc или что попроще - msa p24**) и конфигурить отдельную сущность SAM Switch <-> storage , т.е. делать полноценный сегмент SAN, а VC настраивать на чистый ethernet / lan , поднимать SUS и т.д. Похоже , у вас нет понимания инфраструктуры блейд-систем от НР и как они должны быть связаны друг с другом. | Всего записей: 8 | Зарегистр. 11-08-2006 | Отправлено: 14:33 19-08-2019 | Исправлено: One Of Us, 16:26 19-08-2019 |
|