Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Периферийные устройства » UPS - IPPON Smart Power Pro - выходное напряжение - не синус

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

krserv



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Думал, что на UPS Ippon Smart Pro 1400 на выходе чистая синусоида, как написано в документации, ступенчатая апроксимация синусоиды, но видно не очень она синусоидальная, т.к у меня сгорели сразу два китайских ресивера, которые управляют нагрузкой через радиобрелок.  
Теперь задумался у меня на этот UPS еще стоят включенные в розетки на выход несколько зарядных устройств для сот. телефонов, Bluetooth гарнитуры - они тоже могут навернуться, там же полноценного импульсного блока питания нет и им импульсное входное напряжение может быть опасным?
Хотя посмотрел на них всех написано вх. напряжение: 100 - 240 вольт, наверное им по барабану тоже, что напряжение может быть не синусоидальным?

Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 21:45 06-08-2016
ZSZ

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
krserv

Цитата:
и им импульсное входное напряжение может быть опасным?

 
Для устройств с импульсными блоками питания форма входного напряжения абсолютно без разницы, лишь бы его амплитуда не была больше 400 вольт.
 
 

Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 22:20 06-08-2016
krserv



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
не думаю, что ЗУ в форм-факторе вилки явуляются импульсными блоками питания, полагаю, что там просто резистивно-емкостной делитель, с фильтром, ну и на выходе стабилизатор напряжения.
Как устроены ЗУ сотовых телефонов Nokia, Samsung? Там сложная электронная схема импульсного блока питания?
У меня есть еще старый, лет 20 уже служит APC SmartUPS 600  - у него по характеристикам на выходе синусоида. Сделан в Европе. Может у него по сравнению с китайским IPPON действительно чистая синусоида, без импульсных составляющих ряда Фурье. К сожалению нет у меня осциллографа, чтобы посмотреть его выход. Поэтому интересуюсь, может кто-то смотрел, знает, дает он полноценную синусоиду или нет.

Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 01:24 07-08-2016 | Исправлено: krserv, 01:26 07-08-2016
ZSZ

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
krserv
Если и виноват Ваш бесперебойник, то значит на его выходе есть импульсы напряжения амплитудой больше 400 вольт. Форма выходного напряжения - до лампочки. Даже постоянка бы сгодилась 320 вольт.

Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 14:04 07-08-2016
krserv



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Если для питания импульсного блока питания то да, а если это розеточный рессивер, я его открыл, даже не понял, что у него сгорело внутри - конденсатор наверное, у двух одновременно. Вот  фото.
 
http://s017.radikal.ru/i415/1608/00/a23f7c1cd715.jpg
http://s015.radikal.ru/i333/1608/76/b1c579e29999.jpg
http://s017.radikal.ru/i403/1608/26/832fef4a9d0c.jpg

Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 16:03 07-08-2016 | Исправлено: krserv, 17:26 07-08-2016
ZSZ

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
У меня Радикал заблокирован, если не затруднит, используйте http://savepic.ru/
Превью для форума - второй пункт.

Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 17:53 07-08-2016
igor me v2

BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
 его открыл, даже не понял, что у него сгорело внутри - конденсатор наверное

***ть его в ср*** Да он не просто сгорел, он ВЗОРВАЛСЯ. Это же плёночный кондёр. А его просто разорвало и поплавило содержимое! Я видел, чтобы так электролиты разносило, но плёночные - ещё кажется ни разу. По мне - такое только от длительного небольшого перенапряжения или большого короткого импульса повышенного напряжения. Скорее первое. Предохранители при таком должно было тоже разнести. Мультиметр есть?

Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 00:13 08-08-2016 | Исправлено: igor me v2, 02:17 20-08-2016
krserv



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
мультиметр есть, но он то импульсных скачков не увидит. Ничего кроме этих ресиверов не разнесло.
Начинаю анализировать, я тестировал батарею на разряд. Чтобы ускорить ее разряд, я включил лампочку 100 вт и вентилятор. Лампочка нагрузка активная, а вот вентилятор - это индуктивное сопротивление, не иогло ли появиться повышенное напряжение на выходе из-за этого вентилятора?

Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 03:40 08-08-2016
ZSZ

Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
igor me v2

Цитата:
Да он не просто сгорел, он ВЗОРВАЛСЯ. Это же плёночный кондёр. А его просто разорвало и поплавило содержимое! Я видел, чтобы так электролиты разносило, но плёночные - ещё кажется ни разу.

 
Да фигня, обычное дело. Это "неправильные" конденсаторы. В китайских фонариках часто дохнут с такими эффектами. Просто они не предназначены для цепи переменного тока, это для постоянки конденсаторы.
 
krserv

Цитата:
. Ничего кроме этих ресиверов не разнесло.

 
Если хотите отремонтировать эти штуки,последовательно с конденсаторами поставьте по дросселю на 2200 мкгн. Конденсаторы надо в прямоугольном корпусе на ~275 вольт. Такие в компьютерных БП стоят на входе.

Всего записей: 5808 | Зарегистр. 15-01-2012 | Отправлено: 04:31 08-08-2016 | Исправлено: ZSZ, 04:37 08-08-2016
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
igor me v2

Цитата:
такое только от длительного небольшого перенапряжения или большого короткого импульса повышенного напряжения.

Отнюдь. Достаточно кормить несколько минут "модифицированным синусом", и его порвёт по превышению реактивной мощности. Вот так:
Цитата:
я тестировал батарею на разряд.

ZSZ

Цитата:
Это "неправильные" конденсаторы.

Ну конечно. Кто из производителей закладывает силовые конденсаторы на пару кВАр в такую ерунду, да в расчете на совершенно нереальный случай кормления от апса??

Всего записей: 10990 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 23:44 16-08-2016
krserv



BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Интересно, а если кормить их, от APC Smart UPS как они утверждают с чистой синусоидой, такого не произойдет? Или все равно рективная мощность возникнет превышенная?

Всего записей: 3728 | Зарегистр. 21-11-2006 | Отправлено: 14:22 17-08-2016
snaky456



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
от APC Smart UPS как они утверждают с чистой синусоидой

Никто никогда не утверждал что у SmartUPS чистая синусоида. Синусоида у регенераторов, это у APC в серии Matrix.

Всего записей: 32 | Зарегистр. 18-02-2006 | Отправлено: 21:42 15-10-2016
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Периферийные устройства » UPS - IPPON Smart Power Pro - выходное напряжение - не синус


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC