Проблема в следующем: в офисе стоит 7 UPS (2 - APC Smart 420, 1 - Back UPS 650 и 4 Back UPS Pro 420). При подаче напряжения с общегородской сети не возникает никаких проблем. При подключении к внешнему генератору мощностью 7 кВ включаются только 2: 1 - Back UPS 650 и 1 - Back UPS Pro 420.
Остальные мигают лампочками, выдают громкие щелчки и не выходят на режим. При этом нагрузка на генератор - минимальная. Может кно-нибудь сталкивался с такой проблемой? Какой может быть выход? Скоро зима, а частный сектор будет усиленно обогреваться и садить напряжение в сети.

Всего записей: 26 | Зарегистр. 20-11-2001 | Отправлено: 17:23 05-10-2002
igcomp



Громозека с баяном
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
SK313
Такое у меня было в начале 90 х годов, когда частота сети 50Гц более чем на 0.5% уходила от номинала, так что проверь свой генератор на соответствие частоты 50Гц. У нас тогда правда Итальянский Упс стоял на 3.5Квт-размером с большой шкаф(с кучей аккумуляторов, которые держали нагрузку в течении 12 часов), но частота сети гуляла, так в Упсе пришлось сопротивление перепаять, чтобы нормально работал на 50+-1% при включении электричества. А так в других упсах надо лезть во внутренность и менять одно из сопротивлений около микрухи генератора ШИМ.
 
Добавлено
Да и главное APC Smart очень чуствителен к изменению частоты или его не равномерности, но самое плохое Smart не включится без напруги. С остальными 3 Back UPS Pro 420 скорее всего на пределе частота отходит, т.е. 0.55% и один схатывает, а другие нет.
 
Добавлено
Да у Итальянских стандартов , в отличии от Американских разрешено большее гуляние по частоте, так что в APC я думаю даже меньший предел.

----------
Век живи, век учись...
Всегда сперва думай, а потом действуй. И никогда не действуй прежде, чем подумаешь.

Всего записей: 7904 | Зарегистр. 07-12-2001 | Отправлено: 18:09 05-10-2002 | Исправлено: igcomp, 18:34 05-10-2002
Tima



Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | ICQ | Цитировать | Сообщить модератору
Можно порекомендовать поставить ещё один источник заблаговременно гарантировано хорошо работающий с дизельными генераторами. Например Silcon фирмы APC, но тут уже встаёт цена решения: всё это счастье на 10кВА стоит примерно 11.000$

Всего записей: 401 | Зарегистр. 30-01-2002 | Отправлено: 19:19 02-12-2002
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Общие вопросы » Проблемы с UPS + генератор.


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2025

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru