Stirol2005
Newbie | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Быть может кто-то сталкивался. Система Орион-Про. Множество КДЛ и других устройств. Суть проблемы такова, при запущенной оперативной задаче в журнале идут сообщения "ШС отключен", "Ошибка параметров ШС", "Неустойчивый ответ устройства в ДПЛС" и все это по адресу 20 ШС 127. На этом адресе стоит КДЛ с дымовыми извещателями ДИП34-А, с релюхами СП2 и адресными раширителями для контроля состояния открытия\закрытия клапанов дымоудаления. В UPROG'е проверял под 127 ничего не числится, в АБД настройки на 127 по умолчанию, есть еще одна характерная особенность, когда от порта компьютера отсоединяешь,то через некоторое время пульт С2000-М начинает отключать\включать все датчики на 20 адресе. При подсоединени провода обратно в порт, все возвращается на свои места и работает исправно, а вот в строке события опять начинают проскакивать "ШС отключен", "Ошибка параметров ШС", "Неустойчивый ответ устройства в ДПЛС". Подскажите, что с этим можно сделать?! |