Asv07
Junior Member | Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору Всем привет. Столкнулся с проблемой при выборе ИБП для стойки. Нужно защитить по питанию четыре сервера. Один - полноценный, с двумя БП и десятком SAS-хардов, остальные - по сути обычные, но мощные Workstation с одним БП и парой-тройкой хардов. Планирую взять два больших стоечных ИБП на 2000-3000 VA, к каждому из которых бодключить два системника. Задача в том, чтобы ПО от этих ИБП могло бы обеспечить корректное отключение каждого из серверов под управлением 2012R2 Core. Сначала взял CyberPower, но он скончался через месяц. Выяснил это случайно, при отключении электричества. Серверы просто потухли вместе со светом. Не продержал вообще нисколько. Отремонтировали по гарантии, но как-то доверия больше нет. Потом купил Powercom Vanguard. Вроде, полет нормальный. Хотел было купить второй, но во-время выяснилось, что его ПО не работает в Core режиме, нужен обязательно GUI. АРС не рассматриваю, т.к. его софт не обеспечивает управление несколькими серверами, висящими на одном ИБП. Там логика такая: один ИБП - один сервер. Кто чем пользуется? Поделитесь решением, если есть. |