Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Разваливается хардварный массив HP после ребилда!

Модерирует : lynx, Crash_Master, dg, emx, ShriEkeR

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

lamobot1

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Всем доброго времени суток!
Имеется HP Proliant 380P Gen8, в нём стоит HP Smart Array P420i 1Gb.
 
Ситуация такая:
Его купили с 8ю хардами - в него запихали 4 харда и поставили ось и он встал на боевое дежурство. Уже после этого в него запихали еще 4 чтоб проверить их работоспособность, все ок, все живые. Ось на 8ми не грузили. После просмотра в HP Array Configurator вырубили сервак и вынули 4харда и положили в зип.
После этих действий массив начал гадить в ilo евенты мол потеряны 4е харда. Но, никто этому не придал значения все нормально работало.
Теперь, спустя почти 2а года, один из работающих в сервере харда помахал ручкой, ну и ок - у нас есть зип!!!
Глушим сервак, заменяем хард из зипа и... А не тут-то было! Массив не найден! Шок! Паника!
Снова глушим и вынимаем хард из зипа из сервера и о чудо! Массив найден - ось статанула на 3х хардах!
Ок! Стартанула ось - делаем хот свап, подтыкаем хард из зипа и о чудо!
HP Smart Storage Administrator пишет нам ребилдинг и стока-то процентов сделано! Радости не было предела пока не перезагрузили!
Перезагрузка, дело доходит до инициализации рейда и снова массив  не найден! Снова глушим и вынимаем хард из зипа из сервера и о чудо! Снова массив найден и стартует система!
 
Может это скажет Вам больше чем мне
 
Подробнее...
 
Вопрос: Как сделать ребилд вечным и выкосить из массива не существующие диски!?
 
ПС Гуру строго не судите за вопрос, с такими серьезными машинами никогда не работал.

Всего записей: 64 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 20:56 17-08-2015
vlary



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
lamobot1
Цитата:
Разваливается хардварный массив...  
Все о железячном RAID.


----------
Заслуженный SCOтовод, почетный SUNтехник и любитель Кошек

Всего записей: 17290 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 23:39 17-08-2015
ipmanyak



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
lamobot1 Number of Spare Drives 4  
У вас 4 диска назначены в SPARE, как вы их тестировали?  В SPARE сразу все не надо было назначать.
Надо их вставить , дождаться окончания ребилда и затем убрать из SPARE, переведя диски  в JBOD или Unsigned и изъять, но 1 диск лучше оставить в SPARE, думаю сам знаешь почему.  
298 Array A with Spare - 1 Logical Drive(s) contains a failed physical drive.
Также возможно, что один из дисков в райд массиве уже типа сдох, надо посмотреть его SMART.
Короче сейчас надо вставить все диски, далее уже смотреть что и как.


----------
В сортире лучше быть юзером, чем админом...

Всего записей: 12376 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 06:54 18-08-2015 | Исправлено: ipmanyak, 06:58 18-08-2015
lamobot1

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
В SPARE сразу все не надо было назначать.

Во время тестирования они автоматом добавились в массив и ни кого не спрашивали.
 

Цитата:
Надо их вставить , дождаться окончания ребилда и затем убрать из SPARE

Как? Вставить все не получится, тк один уже сдох, а харды из зипа не знаю как стояли.
 

Цитата:
но 1 диск лучше оставить в SPARE, думаю сам знаешь почему.  

Если честно - нет.
 

Цитата:
Также возможно, что один из дисков в райд массиве уже типа сдох, надо посмотреть его SMART.  

Сдохший и пытаюсь менять.

Всего записей: 64 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 08:19 18-08-2015
ipmanyak



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
lamobot1 смотри в HP - шной утилите управления райдом, какие диски сейчас в массиве,  там должны быть указаны отсеки ( BAY), в которых они стоят (нумерация отсеков может идти с нуля, а не с единицы, это сам увидишь). Далее думать. Те которые не задействованы вывести из SPARE, потом добавить 1 диск в SPARE. SPARE - это динамический резерв, когда сдыхает 1 диск в массиве, то контроллер автоматом назначает вместо сдохшего этот диск из SPARE и делает ребилд массива. Ребилд - операция длительная.
Если сам не справишься, показывай скриншоты.
P.S.  
обсуждение лучше перенести в профильную ветку - Все о железячном RAID. [?], которую дал VLARY


----------
В сортире лучше быть юзером, чем админом...

Всего записей: 12376 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 09:45 18-08-2015
lamobot1

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Эксперименты проводить отваживаюсь только в выходные, иначе меня четвертуют если серв не будет работать утром!
Соответственно, если есть хоть маленько желания - заходи в сб, часов в 9-10(мск) или 12-13(нск), т.к. делать усиленно последние бэкапы будет оооочень долго серв, смогу приступить не раньше указанного времени, а советы гуру этого дела мне очень пригодятся!
 
ПЫСЫ! Спасибо за участие и посильную помощь!

Всего записей: 64 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 17:53 18-08-2015
utenvk



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Похоже контроллер все еще надеется увидеть пропавшие диски в слотах 5,6,7, и 8.
Они вообще отображаются в ACU?

Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 00:04 19-08-2015
ipmanyak



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
lamobot1 Бэкап сделай.

Всего записей: 12376 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 15:55 19-08-2015
lamobot1

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
В общем, пришел к выводу развалить то, что есть и построить все заново.
Чем порекомендуете сделать бэкап чтоб потом по сети можно было его стянуть и развернуть?
В сети есть нас туда и поедут бэкапы.

Всего записей: 64 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 16:32 20-08-2015
utenvk



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Например WinPE + Symantec Ghost
(Нужно будет по F6 при загрузке подсунуть драйвер для RAID контроллера)
 
Прежде чем разваливать, рекомендую попробовать одно средство:
-Сделать бекап.
-Выключить сервер  
-Вставить все 4 бывших HotSpare диска в слоты 5-8 в произвольном порядке.
-Включить сервер
С большой верояностью котнроллер подтянет из метадаты дисков нормальный конфиг.
 
 
Вот, кстати, еще решение:http://h30499.www3.hp.com/t5/ProLiant-Servers-ML-DL-SL/No-disk-drives-detected-on-DL380-G6/td-p/4632056

Цитата:
Run ADU (Array Diagnostic Utility) if previous positions are unknown. Then, turn the system power off and move the drives to their original positions.


Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 20:06 20-08-2015 | Исправлено: utenvk, 20:20 20-08-2015
lamobot1

Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
move the drives to their original positions.

Вот с этим будут проблемы. Тк где как остальные стояли я хз.

Всего записей: 64 | Зарегистр. 24-08-2007 | Отправлено: 09:44 21-08-2015
utenvk



Newbie
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Собственно HP как-бы обещает, что HP Array Diagnostic Utility укажет правильное расположение дисков.  

Всего записей: 5 | Зарегистр. 24-05-2007 | Отправлено: 13:02 21-08-2015
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Разваливается хардварный массив HP после ребилда!


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.Board
© Ru.B0ard 2000-2026

LiteCoin: LgY72v35StJhV2xbt8CpxbQ9gFY6jwZ67r