Omsk

Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Есть сервер HP Proliant DL 360 Gen9, у него один блок питания подключен к сети, другой к ИБП Dexp IEC Pro 2000 VA. К ИБП подключен еще один компьютер.
Сегодня на полсекунды отключали электричество, сервер выключился, а компьютер продолжил работать.  
 
Какой бесперебойник подойдет для этого сервера?

Всего записей: 898 | Зарегистр. 22-02-2007 | Отправлено: 17:37 13-07-2023
vlary



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Omsk,
перечитай правила форума и освежи в голове его структуру.
Какое отношение твой вопрос имеет к этому разделу?
Ссылка


----------
Заслуженный SCOтовод, почетный SUNтехник и любитель Кошек

Всего записей: 17280 | Зарегистр. 13-06-2007 | Отправлено: 03:30 14-07-2023
fscpsd



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
vlary
Цитата:
Какое отношение твой вопрос имеет к этому разделу?
При всём уважении к Вам и к Вашему святому делу наведения порядка в разделе, но отношение здесь довольно-таки непосредственное, можно сказать. У серверного оборудования зачастую бывают весьма специфические нравы, сильно отличающиеся от нравов обычной пользовательской техники. Поэтому, если задать данный вопрос в указанной Вами ветке, то можно в ответ получить целую кучу нерелевантных ответов и предположений. А здесь, наоборот, — есть большая вероятность сразу получить нужный ответ, вдруг у кого-нибудь недавно точно такая же или похожая история была.  
 
У меня бывали такие истории, но весьма давненько, поэтому конкретного решения дать не смогу, но в целом можно сказать, что:

Цитата:
Omsk
Какой бесперебойник подойдет для этого сервера?
В общем случае, вам нужен серверный бесперебойник из списка рекомендованных вендором. В крайнем случае, просто высококачественный бесперебойник надёжного вендора (к каковым этот ваш Dexp, конечно же, не относится), причём полностью совместимый с оборудованием HP.
 
В вашем же конкретном случае нужно разбираться. Возможно, например, что вы тупо воткнули сервер в разъём ИБП, предназначенный для периферии, и идущий мимо батарейки. Возможно, у вашего сервера слишком умный и/или капризный БП, который успевает отключиться прежде, чем ваш дешёвый пользовательский ИБП включится в работу, у дешёвых ИБП это время может составлять до полутора десятков миллисекунд и наверное даже больше. Вообще, капризное отношение серверов HP к обычным «пользовательским» ИБП — это довольно-таки широко распространённое явление, кроме того, также широко распространены и проблемы связанные с несовместимостью старых или слишком простых ИБП с новыми БП, оснащёнными APFC. Возможно также, что у вас немножко дефективный сервер (например, умирающие конденсаторы БП или МП), из-за чего ему не удаётся обеспечивать нужное энергоснабжение в течение того времени, пока ваш дешёвый пользовательский ИБП включится в работу. В общем, разные варианты могут быть, по интернету тут сложно диагноз поставить, к сожалению. Повторю, самое простое и наиболее эффективное решение, это приобрести серверный бесперебойник из списка рекомендованных вендором.

Всего записей: 1854 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 06:22 14-07-2023 | Исправлено: fscpsd, 06:43 14-07-2023
ipmanyak



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
fscpsd  У этого ИБП нет  разъемов  мимо батарей.  
 
Omsk Насчет мс - ака время переключения  на батарею . У твоего  это 4мс. Но и у серверных  брендовых  ИБП  типа APC  оно  тоже  2-4мс.  1 мс видел только у ИБП для котлов, например этот  
https://www.dns-shop.ru/product/8abbe5eb2ef82f17/ibp-dla-kotla-teplocom---100/characteristics/
Но думаю , что этот показатель тут не причем.  
Второе - если бы у ИБП не хватило мощности по нагрузке, он бы просто вырубился в аварию.
Но мощность твоего сервака нужно знать и хотя бы примерно посчитать, чтобы знать какой мощности ИБП нужен, чтобы держал нужное количество времени. БП у тебя 800 ваттные?
 
Предполагаю, что БП, подключенный к ИБП или не работает или не задействован или  просто не включен или кабель/вилка не контачат (было и такое, не доткнули кабель, а поскольку индикация была сзади, никто не проверил после включения).  Короче, проверяй.
 


----------
В сортире лучше быть юзером, чем админом...

Всего записей: 11743 | Зарегистр. 10-12-2003 | Отправлено: 08:49 14-07-2023 | Исправлено: ipmanyak, 09:04 14-07-2023
igor me v2

BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Ссылка  

Продолжили уже там. И да, тоже лично не раз использовал обычные дешманские ИБП на серваках, если он рабочий, батарея живая  и мощности хватало - всё всегда работало...
Так что вот это

Цитата:
 из списка рекомендованных вендором. В крайнем случае, просто высококачественный бесперебойник надёжного вендора (к каковым этот ваш Dexp, конечно же, не относится), причём полностью совместимый с оборудованием HP.

рекламно-загонистая дичехрень :-\

Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 09:20 14-07-2023
fscpsd



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
ipmanyak
Цитата:
У твоего  это 4мс
Это по бумажке. В реальности, учитывая что производитель, по сути, ноунейм, может быть всё что угодно.
Цитата:
 и у серверных  брендовых  ИБП  типа APC  оно  тоже  2-4мс.  1 мс видел только у ИБП для котлов
Строго говоря, у серверных от нуля начинается:
https://www.sunpower-uk.com/glossary/what-is-transfer-time/
https://www.fsp-group.com/en/knowledge-prd-38.html
Но в среднем наверное 2-4, да, вы правы.
 
Добавлено:
igor me v2
Я понимаю, что с вами осмысленный диалог практически бесполезен, но вы бы хоть погуглили, прежде чем кукарекать. Повторяю ещё раз: капризное отношение серверов HP к обычным «пользовательским» ИБП — это довольно-таки широко распространённое явление, кроме того, также широко распространены и проблемы связанные с несовместимостью старых или слишком простых ИБП с новыми БП, оснащёнными APFC. Ваш ничтожный опыт дешманского эникейства совершенно в данном случае нерелевантен, проходите мимо.

Всего записей: 1854 | Зарегистр. 16-09-2010 | Отправлено: 09:25 14-07-2023
igor me v2

BANNED
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
 Ваш ничтожный опыт дешманского эникейства совершенно в данном случае нерелевантен, проходите мимо

Мне его хватает, чтобы понимать, что если у этих серваков, помимо прочей широко-известной проприетарщины разного толка, есть ещё и ТАКИЕ проблемы - то это говно надо утилизировать любыми средствами и взять что-то иное. Также мне хватило опыта сисадминить в прошлом в месте, где никаких Dell, HP и прочей проприетарной лабуды не было в помине. Были IBM, Aquarius и немного нонейма, ко всему вышеперечисленному остались только тёплые чувства в целом

Всего записей: 7213 | Зарегистр. 27-03-2016 | Отправлено: 11:59 14-07-2023