Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Диагностика RAID адаптера AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i

Модерирует : lynx, Crash_Master, dg, emx, ShriEkeR

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

goldman



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Здравствуйте!
 
Помогите поставить диагноз RAID адаптера AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i - пищит в чем дело понять не могу.
 
выхлоп storecli:
 

Код:
 
[root@server storcli]# ./storcli64 /c0 show all
Generating detailed summary of the adapter, it may take a while to complete.
 
CLI Version = 007.2806.0000.0000 Oct 10, 2023
Operating system = Linux 6.1.74-un-def-alt1
Controller = 0
Status = Success
Description = None
 
 
Basics :
======
Controller = 0
Model = AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i
Serial Number = SKA5374310
Current Controller Date/Time = 01/31/2024, 14:02:38
Current System Date/time = 01/31/2024, 14:02:37
SAS Address = 500605b010cca830
PCI Address = 00:01:00:00
Mfg Date = 01/03/21
Rework Date = 00/00/00
Revision No = 11D
 
 
Version :
=======
Firmware Package Build = 24.21.0-0159
Firmware Version = 4.680.00-8577
CPLD Version = 26747-01A
Bios Version = 6.36.00.3_4.19.08.00_0x06180206
HII Version = 03.25.05.15
Ctrl-R Version = 5.19-0609
Preboot CLI Version = 01.07-05:#%0000
NVDATA Version = 3.1705.00-0028
Boot Block Version = 3.07.00.00-0004
Driver Name = megaraid_sas
Driver Version = 07.719.03.00-rc1
 
 
Bus :
===
Vendor Id = 0x1000
Device Id = 0x5D
SubVendor Id = 0x1000
SubDevice Id = 0x9361
Host Interface = PCI-E
Device Interface = SAS-12G
Bus Number = 1
Device Number = 0
Function Number = 0
Domain ID = 0
 
 
Pending Images in Flash :
=======================
Image name = No pending images
 
 
Status :
======
Controller Status = Optimal
Memory Correctable Errors = 0
Memory Uncorrectable Errors = 0
ECC Bucket Count = 0
Any Offline VD Cache Preserved = No
BBU Status = 0
PD Firmware Download in progress = No
Support PD Firmware Download = Yes
Lock Key Assigned = No
Failed to get lock key on bootup = No
Lock key has not been backed up = No
Bios was not detected during boot = No
Controller must be rebooted to complete security operation = No
A rollback operation is in progress = No
At least one PFK exists in NVRAM = Yes
SSC Policy is WB = No
Controller has booted into safe mode = No
Controller shutdown required = No
Controller has booted into certificate provision mode = No
Current Personality = RAID-Mode
 
 
Supported Adapter Operations :
============================
Rebuild Rate = Yes
CC Rate = Yes
BGI Rate  = Yes
Reconstruct Rate = Yes
Patrol Read Rate = Yes
Alarm Control = Yes
Cluster Support = No
BBU = Yes
Spanning = Yes
Dedicated Hot Spare = Yes
Revertible Hot Spares = Yes
Foreign Config Import = Yes
Self Diagnostic = Yes
Allow Mixed Redundancy on Array = No
Global Hot Spares = Yes
Deny SCSI Passthrough = No
Deny SMP Passthrough = No
Deny STP Passthrough = No
Support more than 8 Phys = Yes
FW and Event Time in GMT = No
Support Enhanced Foreign Import = Yes
Support Enclosure Enumeration = Yes
Support Allowed Operations = Yes
Abort CC on Error = Yes
Support Multipath = Yes
Support Odd & Even Drive count in RAID1E = No
Support Security = No
Support Config Page Model = Yes
Support the OCE without adding drives = Yes
Support EKM = No
Snapshot Enabled = No
Support PFK = Yes
Support PI = Yes
Support LDPI Type1 = No
Support LDPI Type2 = No
Support LDPI Type3 = No
Support Ld BBM Info = No
Support Shield State = Yes
Block SSD Write Disk Cache Change = Yes
Support Suspend Resume BG ops = Yes
Support Emergency Spares = Yes
Support Set Link Speed = Yes
Support Boot Time PFK Change = No
Support JBOD = Yes
Disable Online PFK Change = No
Support Perf Tuning = Yes
Support SSD PatrolRead = Yes
Real Time Scheduler = Yes
Support Reset Now = Yes
Support Emulated Drives = Yes
Headless Mode = Yes
Dedicated HotSpares Limited = No
Point In Time Progress = Yes
Extended LD = Yes
Support Uneven span  = No
Support Config Auto Balance = No
Support Maintenance Mode = No
Support Diagnostic results = Yes
Support Ext Enclosure = Yes
Support Sesmonitoring = Yes
Support SecurityonJBOD = Yes
Support ForceFlash = Yes
Support DisableImmediateIO = Yes
Support LargeIOSupport = Yes
Support DrvActivityLEDSetting = Yes
Support FlushWriteVerify = Yes
Support CPLDUpdate = Yes
Support ForceTo512e = Yes
Support discardCacheDuringLDDelete = Yes
Support JBOD Write cache = No
Support Large QD Support = No
Support Ctrl Info Extended = No
Support IButton less = No
Support AES Encryption Algorithm = No
Support Encrypted MFC = No
Support Snapdump = Yes
Support Force Personality Change = No
Support Dual Fw Image = No
Support PSOC Update = No
Support Secure Boot = No
Support Debug Queue = Yes
Support Least Latency Mode = Yes
Support OnDemand Snapdump = Yes
Support Clear Snapdump = Yes
Support FW Triggered Snapdump = Yes
Support PHY current speed = No
Support Lane current speed = No
Support NVMe Width = No
Support Lane DeviceType = No
Support Extended Drive performance Monitoring = No
Support NVMe Repair = No
Support Platform Security = No
Support None Mode Params = No
Support Extended Controller Property = No
Support Smart Poll Interval for DirectAttached = No
Support Write Journal Pinning = No
Support SMP Passthru with Port Number = No
Support SnapDump Preboot Trace Buffer Toggle = No
Support Parity Read Cache Bypass = No
Support NVMe Init Error Device ConnectorIndex = No
Support VolatileKey = No
Support PSOC Part Information = No
Support Slow array threshold calculation = No
Support PCIe Reference Clock override = No
Support PCIe PERST override = No
Support Drive FW Download Mask = No
Support Start of day PL log capture = No
Support Drive Unrecovered Medium Error Count = No
 
 
Supported PD Operations :
=======================
Force Online = Yes
Force Offline = Yes
Force Rebuild = Yes
Deny Force Failed = No
Deny Force Good/Bad = No
Deny Missing Replace = No
Deny Clear = No
Deny Locate = No
Support Power State = Yes
Set Power State For Cfg = No
Support T10 Power State = No
Support Temperature = Yes
NCQ = Yes
Support Max Rate SATA = No
Support Degraded Media = No
Support Parallel FW Update = Yes
Support Drive Crypto Erase = Yes
Support SSD Wear Gauge = No
Support Sanitize = Yes
Support Extended Sanitize = No
 
 
Supported VD Operations :
=======================
Read Policy = Yes
Write Policy = Yes
IO Policy = Yes
Access Policy = Yes
Disk Cache Policy = Yes
Reconstruction = Yes
Deny Locate = No
Deny CC = No
Allow Ctrl Encryption = No
Enable LDBBM = Yes
Support FastPath = Yes
Performance Metrics = Yes
Power Savings = No
Support Powersave Max With Cache = No
Support Breakmirror = Yes
Support SSC WriteBack = No
Support SSC Association = No
Support VD Hide = Yes
Support VD Cachebypass = Yes
Support VD discardCacheDuringLDDelete = Yes
Support VD Scsi Unmap = No
 
 
Advanced Software Option :
========================
 
----------------------------------------
Adv S/W Opt        Time Remaining  Mode
----------------------------------------
MegaRAID FastPath  Unlimited       -
MegaRAID RAID6     Unlimited       -
MegaRAID RAID5     Unlimited       -
----------------------------------------
 
Safe ID =  J7G84EA2KP6WTCKBX49E56PN7W45S5BBJUPADLIZ
 
HwCfg :
=====
ChipRevision =  C0
BatteryFRU = N/A
Front End Port Count = 0
Backend Port Count = 8
BBU = Present
Alarm = Disable
Serial Debugger = Present
NVRAM Size = 32KB
Flash Size = 16MB
On Board Memory Size = 1024MB
CacheVault Flash Size = 4.000 GB
TPM = Absent
Upgrade Key = Absent
On Board Expander = Absent
Temperature Sensor for ROC = Present
Temperature Sensor for Controller = Absent
Upgradable CPLD = Present
Upgradable PSOC = Absent
Current Size of CacheCade (GB) = 0
Current Size of FW Cache (MB) = 798
ROC temperature(Degree Celsius) = 65
 
 
Policies :
========
 
Policies Table :
==============
 
------------------------------------------------
Policy                          Current Default
------------------------------------------------
Predictive Fail Poll Interval   300 sec
Interrupt Throttle Active Count 16
Interrupt Throttle Completion   50 us
Rebuild Rate                    30 %    30%
PR Rate                         30 %    30%
BGI Rate                        30 %    30%
Check Consistency Rate          30 %    30%
Reconstruction Rate             30 %    30%
Cache Flush Interval            4s
------------------------------------------------
 
Flush Time(Default) = 4s
Drive Coercion Mode = none
Auto Rebuild = On
Battery Warning = On
ECC Bucket Size = 15
ECC Bucket Leak Rate (hrs) = 24
Restore Hot Spare on Insertion = Off
Expose Enclosure Devices = On
Maintain PD Fail History = On
Reorder Host Requests = On
Auto detect BackPlane = SGPIO/i2c SEP
Load Balance Mode = Auto
Security Key Assigned = Off
Disable Online Controller Reset = Off
Use drive activity for locate = Off
 
 
Boot :
====
BIOS Enumerate VDs = 1
Stop BIOS on Error = Off
Delay during POST = 0
Spin Down Mode = None
Enable Ctrl-R = Yes
Enable Web BIOS = No
Enable PreBoot CLI = No
Enable BIOS = Yes
Max Drives to Spinup at One Time = 2
Maximum number of direct attached drives to spin up in 1 min = 10
Delay Among Spinup Groups (sec) = 12
Allow Boot with Preserved Cache = Off
 
 
High Availability :
=================
Topology Type = None
Cluster Permitted = No
Cluster Active = No
 
 
Defaults :
========
Phy Polarity = 0
Phy PolaritySplit = 0
Strip Size = 256 KB
Write Policy = WB
Read Policy = RA
Cache When BBU Bad = Off
Cached IO = Off
VD PowerSave Policy = Controller Defined
Default spin down time (mins) = 30
Coercion Mode = None
ZCR Config = Unknown
Max Chained Enclosures = 16
Direct PD Mapping = No
Restore Hot Spare on Insertion = No
Expose Enclosure Devices = Yes
Maintain PD Fail History = Yes
Zero Based Enclosure Enumeration = No
Disable Puncturing = No
EnableLDBBM = Yes
DisableHII = No
Un-Certified Hard Disk Drives = Allow
SMART Mode = Mode 6
Enable LED Header = Yes
LED Show Drive Activity = Yes
Dirty LED Shows Drive Activity = No
EnableCrashDump = Yes
Disable Online Controller Reset = No
Treat Single span R1E as R10 = No
Power Saving option = Enabled
TTY Log In Flash = No
Auto Enhanced Import = Yes
BreakMirror RAID Support = single span R1
Disable Join Mirror = Yes
Enable Shield State = Yes
Time taken to detect CME = 60 sec
 
 
Capabilities :
============
Supported Drives = SAS, SATA
RAID Level Supported = RAID0, RAID1(2 or more drives), RAID5, RAID6, RAID00, RAID10(2 or more drives per span), RAID50, RAID60
Enable JBOD = No
Mix in Enclosure = Allowed
Mix of SAS/SATA of HDD type in VD = Allowed
Mix of SAS/SATA of SSD type in VD = Allowed
Mix of SSD/HDD in VD = Allowed
SAS Disable = No
Max Arms Per VD = 32
Max Spans Per VD = 8
Max Arrays = 128
Max VD per array = 16
Max Number of VDs = 64
Max Parallel Commands = 928
Max SGE Count = 60
Max Data Transfer Size = 512 sectors
Max Strips PerIO = 128
Max Configurable CacheCade Size(GB) = 0
Max Transportable DGs = 0
Enable Snapdump = Yes
Enable SCSI Unmap = Yes
Read cache bypass enabled for Parity RAID LDs = No
FDE Drive Mix Support = No
Min Strip Size = 64 KB
Max Strip Size = 1.000 MB
 
 
Scheduled Tasks :
===============
Consistency Check Reoccurrence = 168 hrs
Next Consistency check launch = 02/03/2024, 03:00:00
Patrol Read Reoccurrence = 168 hrs
Next Patrol Read launch = 02/03/2024, 03:00:00
Battery learn Reoccurrence = 670 hrs
Next Battery Learn = 02/28/2024, 11:44:52
OEMID = Broadcom
 
 
Security Protocol properties :
============================
Security Protocol = None
 
Drive Groups = 2
 
TOPOLOGY :
========
 
-----------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type  State BT       Size PDC  PI SED DS3  FSpace TR
-----------------------------------------------------------------------------
 0 -   -   -        -   RAID1 Optl  N    1.090 TB dflt N  N   dflt N      N
 0 0   -   -        -   RAID1 Optl  N    1.090 TB dflt N  N   dflt N      N
 0 0   0   252:2    9   DRIVE Onln  N    1.090 TB dflt N  N   dflt -      N
 0 0   1   252:3    8   DRIVE Onln  N    1.090 TB dflt N  N   dflt -      N
 1 -   -   -        -   RAID1 Optl  N  223.062 GB dflt N  N   dflt N      N
 1 0   -   -        -   RAID1 Optl  N  223.062 GB dflt N  N   dflt N      N
 1 0   0   252:0    10  DRIVE Onln  N  223.062 GB dflt N  N   dflt -      N
 1 0   1   252:1    11  DRIVE Onln  N  223.062 GB dflt N  N   dflt -      N
-----------------------------------------------------------------------------
 
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive or RAID Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Optl=Optimal
Dgrd=Degraded|Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
TR=Transport Ready
 
Virtual Drives = 2
 
VD LIST :
=======
 
---------------------------------------------------------------
DG/VD TYPE  State Access Consist Cache Cac sCC       Size Name
---------------------------------------------------------------
0/0   RAID1 Optl  RW     Yes     RWBD  -   ON    1.090 TB
1/1   RAID1 Optl  RW     Yes     NRWTD -   ON  223.062 GB
---------------------------------------------------------------
 
VD=Virtual Drive| DG=Drive Group|Rec=Recovery
Cac=CacheCade|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|Dgrd=Degraded
Optl=Optimal|dflt=Default|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|TRANS=TransportReady
B=Blocked|Consist=Consistent|R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack
AWB=Always WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
 
Physical Drives = 4
 
PD LIST :
=======
 
---------------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG       Size Intf Med SED PI SeSz Model               Sp Type
---------------------------------------------------------------------------------
252:0    10 Onln   1 223.062 GB SATA SSD N   N  512B INTEL SSDSC2KB240G8 U  -    
252:1    11 Onln   1 223.062 GB SATA SSD N   N  512B INTEL SSDSC2KB240G8 U  -    
252:2     9 Onln   0   1.090 TB SAS  HDD N   N  512B ST1200MM0129        U  -    
252:3     8 Onln   0   1.090 TB SAS  HDD N   N  512B ST1200MM0129        U  -    
---------------------------------------------------------------------------------
 
EID=Enclosure Device ID|Slt=Slot No|DID=Device ID|DG=DriveGroup
DHS=Dedicated Hot Spare|UGood=Unconfigured Good|GHS=Global Hotspare
UBad=Unconfigured Bad|Sntze=Sanitize|Onln=Online|Offln=Offline|Intf=Interface
Med=Media Type|SED=Self Encryptive Drive|PI=PI Eligible
SeSz=Sector Size|Sp=Spun|U=Up|D=Down|T=Transition|F=Foreign
UGUnsp=UGood Unsupported|UGShld=UGood shielded|HSPShld=Hotspare shielded
CFShld=Configured shielded|Cpybck=CopyBack|CBShld=Copyback Shielded
UBUnsp=UBad Unsupported|Rbld=Rebuild
 
Enclosures = 1
 
Enclosure LIST :
==============
 
--------------------------------------------------------------------
EID State Slots PD PS Fans TSs Alms SIM Port# ProdID VendorSpecific
--------------------------------------------------------------------
252 OK        8  4  0    0   0    0   1 -     SGPIO
--------------------------------------------------------------------
 
EID=Enclosure Device ID | PD=Physical drive count | PS=Power Supply count
TSs=Temperature sensor count | Alms=Alarm count | SIM=SIM Count | ProdID=Product ID
 
 
Cachevault_Info :
===============
 
------------------------------------
Model  State   Temp Mode MfgDate
------------------------------------
CVPM02 Optimal 27C  -    2018/08/03
------------------------------------
 

Всего записей: 72 | Зарегистр. 18-12-2005 | Отправлено: 19:43 31-01-2024
Mavrikii

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
goldman
не совсем, все же, к сисадминам.
как пищит?
например
https://www.broadcom.com/support/knowledgebase/1211161502838/megaraid-controller-still-beeps-after-rebuild-completes-and-vd-i

Всего записей: 16670 | Зарегистр. 20-09-2014 | Отправлено: 02:35 01-02-2024
goldman



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
не совсем, все же, к сисадминам.
как пищит?
например
https://www.broadcom.com/support/knowledgebase/1211161502838/megaraid-controller-still-beeps-after-rebuild-completes-and-vd-i
 

 
Пищит: через равные промежутки сигнал.
 
Спасибо, вчера тоже набрел на эту статью... но увы не помогло, на форуме Тринити похожий случай - там советуют сохранить конфигурацию контроллера, затем очистить конфигурацию и повторно загрузить. Буду пробовать.

Всего записей: 72 | Зарегистр. 18-12-2005 | Отправлено: 06:50 01-02-2024
Mavrikii

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
goldman

Цитата:
Пищит: через равные промежутки сигнал.

https://serverfault.com/questions/1005262/megaraid-storage-manager-constantly-beeping

Цитата:
Disabling "Copy Back" did indeed solve the beeping! Ahhh, the beautiful sound of silence... Thank-you very much for the advice –  

Всего записей: 16670 | Зарегистр. 20-09-2014 | Отправлено: 06:56 01-02-2024 | Исправлено: Mavrikii, 06:56 01-02-2024
goldman



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
https://serverfault.com/questions/651933/lsi-megaraid-alarm-clearing-hotspare?rq=1
 

Цитата:
 
It seems to be a bug in an old firmware version. Updating the firmware does not fix the issue because it is written in the card's configuration.
 
So it is necessary to backup all the data from the disks, save the configuration, wipe the configuration on the controller and restore the configuration.
 
Complete answer from Broadcom technical support:
 
    It is in the config data and there is data that is not getting cleared.
 
    Try setting factory defaults: storcli /cx set factory defaults
 
    If that does not work, backup the data and save, delete and restore the controller configuration:
 
        Save config: storcli64 /c0 get config file=c0.cfg
        Destroy corrupt config: storcli64 /c0 delete config force
        Reload config: storcli64 /c0 set config file=c0.cfg
 
    Either that or leave copyback disabled.
 
I had the same issue, I ended up leaving copyback disabled because I could not afford to have to restore the whole server from backup.
 

 
Похоже это мой случай.

Всего записей: 72 | Зарегистр. 18-12-2005 | Отправлено: 12:47 01-02-2024
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Компьютерный форум Ru.Board » Компьютеры » В помощь системному администратору » Диагностика RAID адаптера AVAGO MegaRAID SAS 9361-8i


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2025

LiteCoin: LgY72v35StJhV2xbt8CpxbQ9gFY6jwZ67r

Рейтинг.ru