Цитата: Давний спор: если соединить последовательно аккумуляторов так чтоб на выходе 220в вышло и подключить к ним БП - будет работать или нет. | будет. и даже 220 ни к чему. если БП всестандартный (85-265 В) - хватит и 85 В постоянного тока. иначе см по минимальному напряжению конкретного БП. меньше МОЖНО, но придется модифицировать БП, тк чем ниже напряжение, тем больше он берет ток, а его цепи до входного конденсатора могут быть не рассчитаны на это. также от запитки низким постоянным напряжением (меньше чем удвоенное минимальное переменное, те в нашем случае - 170 В) могут перегреться входные диоды, из на того, что теперь работают лишь пара диодов и постоянно, вместо двух пар ранее и по очереди. Добавлено: Цитата: Так непонятно, нужно или нет? В мануале к UPS про замену батареи, только вот, что: | для батарей - не нужно. для самого ИБП, если он шибко умный - может быть нужно. в ИБП всегда 12 В батареи, за исключением очень мощных (там может быть 24) или экзотических (6 и 9). батарея должна быть быть физически совместима - те влезать на место, и чтоб клеммы подходили. других условий нет, за исключением веса - чем тяжелее батарея, тем она емче. |