Перейти из форума на сайт.

НовостиФайловые архивы
ПоискАктивные темыТоп лист
ПравилаКто в on-line?
Вход Забыли пароль? Первый раз на этом сайте? Регистрация
Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Периферийные устройства » Буферный режим заряда ак. батареи UPS - измерения

Модерирует : Akam1, Dr_StandBy, vertex4

 Версия для печати • ПодписатьсяДобавить в закладки
Страницы: 1 2 3

Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Aleks78



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor

Цитата:
Есть UPSы, в которые ставить аккумуляторы противопоказано. Т.е. выше 13,8 В на батарею. Приходилось болгаркой батарейную кассету извлекать.

Нашёл чем удивить, не так давно тут свою фотку публиковал так сказать эксклюзивно но могу и повторить
 
Читать дальше..

----------
Кешбек на Али до 15%
Digma — лауреат премии pc magazine.

Всего записей: 19197 | Зарегистр. 18-12-2004 | Отправлено: 11:18 30-09-2017
drinkis



Junior Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
[q][/q]
AGM аккумуляторы (также как и гелевые) очень плохо поддаются восстановлению. Тренировочным циклом или асимметричным током удается восстановить, в лучшем случае, еще 10%  емкости. Исключение составляют относительно нестарые АКБ, которые потеряли емкость в результате глубокого разряда и несвоевременного последующего разряда (они переставали вообще брать заряд).  Такие АКБ удавалось восстановить  "заряд-разряд-заряд" асимметричным током. А старые АКБ ну никак не поддавались восстановлению.

Всего записей: 153 | Зарегистр. 08-12-2006 | Отправлено: 20:29 28-10-2017
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2 3

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Периферийные устройства » Буферный режим заряда ак. батареи UPS - измерения


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru