Как выбрать источник бесперебойного питания? 10 полезных советов
Бесперебойное питание на выбор
ИБП: качество плюс количество. Плюс или минус?
Совместимые блоки питания с APFC и источники бесперебойного питания
Каким производителям ИБП вы больше всего доверяете?
Родственные темы:
Программы для работы с UPS
Выбор Switched Rack PDU - Устройство распределения питания
F.A.Q.

Подготовлено ©Solenaja

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 20:37 13-03-2013 | Исправлено: Trava79, 22:46 20-09-2013
contrafack

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor
 
Ну я лично снимал из упаковки, подключил к питаиню и начал работать. ничего не разобрал и не соединял внутри. значит была подключена походу....

Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 22:11 03-06-2013 | Исправлено: contrafack, 22:13 03-06-2013
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
contrafack
Причем тут упаковка? Апсы от производителя идут с откинутыми клеммами аккумуляторов - чтобы донести их до потребителя в исправном состоянии.
 
ЗЫ. Вот не понимаю людей, берущих апс на всякий случай, "соседи тоже купили".

Всего записей: 10963 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 22:21 03-06-2013
contrafack

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor
 

Цитата:
Причем тут упаковка?  

хотел сказать, что я никаких клемм не подключал!  
 

Цитата:
от не понимаю людей, берущих апс на всякий случай, "соседи тоже купили".

покупали по необходимости. разве должен был я быть знатокам ИБП, чтоб купить?  
Откуда я мог знать, что клеммы должны были быть отключены?

Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 22:25 03-06-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
contrafack

Цитата:
я лично снимал из упаковки, подключил к питаиню и начал работать

Перед первым включением, нужно было включить ИБП без нагрузки, дать зарядиться в течении 24 часов, затем подключить нагрузку, обесточить от сети 220v, дать разрядиться до отключения компа, затем снова подключить 220v, зарядить и уже эксплуатировать.
Примерно так. Если не соблюли, имхо калибровка сбита. А то что клеммы были от продавца сразу накинуты и он так пролежал, думаю батарея разрядилась за это время полностью и скорее всего сдохла.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 23:11 03-06-2013
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
contrafack

Цитата:
покупали по необходимости.

И я говорю - что за необходимость была убивать аккумуляторы Можно было на пиво сходить.

Цитата:
Откуда я мог знать, что клеммы должны были быть отключены?

Редко опыт бывает таким дешевым. Покупка новых батарей - хороший повод наконец
Цитата:
разве должен был я быть знатокам ИБП, чтоб купить?  
хотя бы базовые представления - что это такое и зачем его люди берут - все есть в открытом доступе, и в мануале, в частности.

Всего записей: 10963 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 00:59 04-06-2013
contrafack

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Brothers Karamazovy
 
 

Цитата:
Перед первым включением, нужно было включить ИБП без нагрузки, дать зарядиться в течении 24 часов, затем подключить нагрузку, обесточить от сети 220v, дать разрядиться до отключения компа, затем снова подключить 220v, зарядить и уже эксплуатировать.  

я как понял, уже поздно для этой процедуры.. уже минимум месяц прошел после инсталяции.  
 

Цитата:
Если не соблюли, имхо калибровка сбита. А то что клеммы были от продавца сразу накинуты и он так пролежал, думаю батарея разрядилась за это время полностью и скорее всего сдохла.

лечится только сменой батареи? ничего уже нельзя делать ?  
 
Добавлено:
komandor
 
 

Цитата:
И я говорю - что за необходимость была убивать аккумуляторы  

Уважаемый, с чего взяли, что я убил батареи? если в таком виде УЖЕ покупали ИБП, то причем тут я вообще?  

Цитата:
Редко опыт бывает таким дешевым. Покупка новых батарей - хороший повод наконец

теперь уже буду знать.  
 

Цитата:
хотя бы базовые представления - что это такое и зачем его люди берут - все есть в открытом доступе, и в мануале, в частности.

это уже гон!  
с чего я должен знать все заводские характеристики ИБП? кроме него есть еще сервера, рабочие станции, принтера, и т.п. дела. это целого жизни не хватит изучать все детали каждого бренда.. Вот вы думайте , что все ИБП идут с отключенными батареями. А вот как видите - не все.

Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 01:01 04-06-2013
urodliv



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
Вот вы думайте , что все ИБП идут с отключенными батареями. А вот как видите - не все.  

Это вы правы. Но в случае с АРС данное положение дел - это повод задуматься. Задуматься над тем, что изделие было вам подсунуто поставщиком после того, как его уже кто-то "протестировал".

----------
Очень скоро еда станет совершенно безвкусной, и тогда этот недостаток придётся компенсировать хорошо развитым воображением.

Всего записей: 6691 | Зарегистр. 29-04-2009 | Отправлено: 01:12 04-06-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
contrafack

Цитата:
уже поздно для этой процедуры.. уже минимум месяц прошел после инсталяции.  

Почитайте мануал к вашему IPPON, думаю там есть управляющий софт к ИБП и в нем возможно есть калибровка батареи. Выполните всю процедуру, как описано в мануале, возможно поможет сделать рекалибровку.
 
Добавлено:

Цитата:
Вот вы думайте , что все ИБП идут с отключенными батареями. А вот как видите - не все.  
APC-ы идут только с отключенными, и
Цитата:
- это повод задуматься
минимально.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 09:59 04-06-2013
WatsonRus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Я сегодня купил Powercom, и клеммы тоже были подключены. Удивился, т.к. во всех APC-ах нужно было лезть подключать...
 
Попробовал, вроде работает... сейчас лежит заряжается...
 
Добавлено:
Насчет батарей - они у всех производителей стандартные, или у каждого свои? Ибо есть довольно новая батарея от того самого глючащего APC.
 
Штатно там Yuasa NPW45-12 12V9Ah

Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 18:54 04-06-2013 | Исправлено: WatsonRus, 23:10 04-06-2013
contrafack

Silver Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Сегодня вот порешил наблюдать..  
после обеда, когда цех работает, выпрямитель постоянно щелкает почему то.. хотя на него нет нагрузки , ибо очень минимален.. когда входящий ток падает ниже где то 180V , на дисплее выпрямителе загорает индикатор "нало напряжение".  
Ну вот "морда" ИБП, по индикаторам вроде все ОК.  
   
 
Вот когда выпрямитель начинает сходить с ума, на ИБП индикатор "От сети" начинает мигать, но не пищит.  
   
Зашел посмотреть что твориться в логе "парашюта" (ПО от ИБП), тоже на первый взгляд вроде все ОК, но вот периодически переключается в режим AVR
Вот поймал этот момент и фоткал:
   
 
Звонил поставщику, оказался , что гарантия в мае истекла  
Он посоветовал калибровать (как упоминали наверху), но он сказал снимать батарейку, подключить что то 12V и полностью разрядить , потом зарядить и так 4 цикла. После этого все должно работать нормально.
Хотел бы услышать ваши мнение по этому поводу.  

Всего записей: 3336 | Зарегистр. 21-04-2008 | Отправлено: 22:09 04-06-2013
komandor

Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
WatsonRus

Цитата:
Я сегодня купил Powercom, и клеммы тоже были подключены.

Предпродажная подготовка??
Цитата:
что изделие было вам подсунуто поставщиком после того, как его уже кто-то "протестировал"

Упаковка ненарушена была?

Цитата:
Насчет батарей - они у всех производителей стандартные, или у кажого свои?

Все стараются более-менее соответствовать стандарту. Но получается у всех по-разному.
Цитата:
есть довольно новая батарея

Пробуйте. Если не попрёт - апс об этом сообщит громко.

Всего записей: 10963 | Зарегистр. 11-09-2002 | Отправлено: 23:07 04-06-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
contrafack
Имхо очень неудачная модель, проблема на проблеме, посмотрел форум ремонтников по Ippon Smart Winner 1000 , лишний раз себя похвалил за приверженность APC.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 23:09 04-06-2013
WatsonRus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
komandor 23:07 04-06-2013
Цитата:
Упаковка ненарушена была?  

Нет.
 
 
Добавлено:
И не похоже даже, что винт крепления крышки аккумуляторного отсека трогали. В смысле, до меня.
 
Добавлено:
All
Подскажите, чем можно из быт.техники "спустить" акк до полной разрядки после зарядки, включения нагрузки и отключения от сети? Компом, даже старым, что-то не хочется рисковать, когда UPS-ка его вырубит.
 
Добавлено:
Кстати, у этого Powercom есть отзывы, что как раз его ПО часто вырубает комп не по делу. Не советуют его использовать (впрочем, я никогда ПО не использовал и на APC), в остальном отзывы о этой модели положительные.
 
Добавлено:
Мне, в принципе, неважно, сколько он времени на аккумуляторе протянет - пары-тройки минут должно хватить для штатного выключения компа, а уж это-то думаю, даже полудохлая батарея обеспечит.
Штатно он при половинной нагрузке 7 минут держит, при нагрузке 150W - якобы до 20 минут.

Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:10 04-06-2013 | Исправлено: WatsonRus, 18:15 05-06-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
WatsonRus

Цитата:
из быт.техники "спустить" акк до полной разрядки после зарядки

В школе в кабинете физики реостаты были, хорошая вещь для это цели. Попробуйте пару ламп накаливания на 12 в., от фар автомобиля, будет нагрузка 80 ватт.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 23:23 04-06-2013
WatsonRus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
А обычной настольной лампы 60W не хватит? Или двух?
 
Добавлено:
Автомобильных нету.

Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:25 04-06-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
А обычной настольной лампы 60W не хватит? Или двух?  

Нужны низковольтные, бытовые 220в, не подойдут.
 
Добавлено:
Подключайте старый комп для разрядки и не заморачивайтесь.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 23:32 04-06-2013
WatsonRus



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Для его сыпящегося винта это может стать последней каплей.

Всего записей: 37866 | Зарегистр. 03-05-2004 | Отправлено: 23:58 04-06-2013
Brothers Karamazovy



Advanced Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
WatsonRus

Цитата:
Для его сыпящегося винта это может стать последней каплей.

Тогда запитайте от ИБП ваш один CRT монитор, а комп подключите к сети 220 в. минуя ИБП, монитор "жрет" дотаточно и разрядит ИБП. Как монитор погаснет, акк разряжен.

Всего записей: 1267 | Зарегистр. 10-12-2001 | Отправлено: 00:08 05-06-2013
suomifinland



Gold Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору
Чем монитор CRT отличается от обыкновенной лампочки накаливания на 220 вольт, 60-100 Ватт..?

----------
Мы на горе всем буржуям, мировой пожар раздуем... А.Блок.

Всего записей: 5258 | Зарегистр. 16-04-2006 | Отправлено: 07:09 05-06-2013
shadow_member



Platinum Member
Редактировать | Профиль | Сообщение | Цитировать | Сообщить модератору

Цитата:
купил Powercom, и клеммы тоже были подключены.
Они у всех Powercom подключены, это нормально. Из большого количества этих UPS ни одного не попадалось с отключенными АКБ.
Цитата:
"спустить" акк до полной разрядки после зарядки,  
Пережитки все это, времен тех "катодных ламп". По умолчанию батарея заряжена, можете включить на пару часов без нагрузки, а потом включайте в рабочую комбинацию. Но у нас включают в работу сразу.
Цитата:
Насчет батарей - они у всех производителей стандартные,
Батареи стандартные. Для замены важны физические размеры (чтоб влезло), емкость и контакты (чтоб подключить без заморочек, иногда приходится подкусывать/подпиливать разные там буртики для плотного "плоского" контакта).
Цитата:
ПО
Не замечено за ним ничего плохого, как по мне, все нормально.

Всего записей: 22354 | Зарегистр. 18-07-2006 | Отправлено: 08:36 05-06-2013
Открыть новую тему     Написать ответ в эту тему

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Компьютерный форум Ru.Board » Hardware » Выбор комплектующих » Выбор UPS (ИБП, APC, бесперебойника). Часть 2


Реклама на форуме Ru.Board.

Powered by Ikonboard "v2.1.7b" © 2000 Ikonboard.com
Modified by Ru.B0ard
© Ru.B0ard 2000-2024

BitCoin: 1NGG1chHtUvrtEqjeerQCKDMUi6S6CG4iC

Рейтинг.ru